Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Буду признателен за помощь.
Имеется две разных настроенных конфигурации ОРС сервера.
1. Чтение данных с ТРМ32 через Owen Cloud
2. Чтение данных с ТРМ32 через RS485
Каждая конфигурация сохранена в отдельном файле. При запуске севера все переменные отображаются.

Как из Скада системы выбрать нужную конфигурацию сервера или даже обе сразу?
У меня из Телемеханики Лайт получается отобразить данные из Owen Cloud.
А из Trace Mode - данные полученные по RS485.
При добавлении сервера в проект среда программирования не предлагает других вариантов или я не могу их найти.
Добрый день!
Из скада-системы нельзя выбрать конфигурацию ОРС. Это настройка ОРС-сервера (меню "Файл" - "Сделать стартовой"). Стартовая конфигурация - это та, которая автоматически запускается при вызове ОРС-сервера скада-системой. Две конфигурации не могут быть стартовыми. Если Вам нужно опрашивать устройства с разными протоколами, нужно создавать два узла.