Доброго времени суток!
Собственно устройства размещены в одном шкафу с контрллером Step 7 и запитаны от штатного питания 110 в пременного тока. Через какое-то время выходит из строя один и тот же МВ110-16Д (третий раз на одной позиции). Последний раз ошибка связи(индикация) и выскакивает секунд через 30 при том, что в настройках выставлено 5 секунд. Предположительно "слетела" прошивка. Связи соответственно нет.
Собственно и вопросы:
- имея такой диапазон напряжения питания допустимо ли питать от 110 в AC?
- реально ли восстановить если дело в прошивке?
Все устройства на одном Modbus RTU на скорости 115200. 4 устройства в шкафу и через повторитель интерфейса ещё 2 устройства в шкафу робота Fanuc. В качестве мастера выступает MOXA IA240-LX. Входные сигналы проложены в одних коробах с входами для Step 7.

В связи с длительной доставкой было решено восстановить одно из двух. Причины повреждения восстанавливаемого устройства, так же как и условия экстплуатации, не извесны (повзаимствован МВ110-16Д с повреждёнными 3-мя входами). Замена трёх светодиодов по входам и двух микросхем триггеров Шмидта спасли ситуацию. Эти элементы взяты от устройства-донора (ранее вышедшего из строя)

Во время ремонта выяснилось, что применён микроконтроллер PIC18F4520... реально ли для него приобрести прошивку. Интефейс от Microchip имеется.
Цель: восстановить несколько устройств.
Спасибо!