Тема: СПК 107 + МВ110-224.16Д и короткий импульсный сигнал.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Я же написал, опрашивать счётчик соответствующего входа! По изменению значения счётчика можно сформировать сигнал датчика! Если модуль воспринимает сигналы датчика, то значение счётчика меняется в пределах 0-65535! И по умолчанию фильтр дискретных входов отключен, посмотрите, отключите, если включен! Для проверки подайте известное количество импульсов и сравните с приращением значения счётчика!
    Неужели у вас длительность менее 0,5 мс:

    Параметры дискретных входов.PNG

    Не проще на СПК1ХХ.Д сделать, там ничего опрашивать не нужно и модуль не нужен, хотя и минимальная продолжительность импульса побольше, но может Вам и этого хватит?

    СПК_1ХХ.Д.PNG
    Делать приходится на том что есть. Если можно - пример бы кода отработки изменения счетчика....
    Спасибо.