Может кому пригодится информация:

ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ МОДУЛЯ ДИСКРЕТНЫХ ВВОДОВ
МВ110-220.32ДН Зав. №37214151002381661

Модуль из холодного состояния (выключен ночью) выдает периодически ошибки связи пока не разогреется (30 мин – 1.5 час). ПЛК мастер показывает Last error = 81 (таймаут). Иногда до 1000-2000 сбоев за час (был сделан POU для вылавливания этого сбоя ). После разогрева (крышка модуля чуть теплая) работает без сбоев. Этот модуль стоял на столе в кабинете для отладки программы. Длинна витой пары 200мм. Изменение скорости обмена с 115200 до 38400 не дало результата.
Другой модуль (два модуля были куплены одновременно) стоит в электрощите на установке. Настройка модуля и программы ПЛК, а также физическое расположение одинаковы. За месяц работы (установка также отключается на ночь) ни одного сбоя.
Получил еще один модуль для замены этого. Подключил. Та же программа в ПЛК и настройка модуля. Пока ни одного сбоя.
Что то в железе. Требуется ремонт.

Сопроводиловка для отправки в сервисный центр.