    По умолчанию

    Аналогичный вопрос, когда сделаете стабильный драйвер чтобы не проходить весь этот квест
    Что не за устройство все проблемы с драйверами.
    Win7 не ставится драйвер , после прохождения этого квеста результат тот же самый, устройство с восклицательным знаком.
    пункт 13) Открыть диспетчер устройств, вкладка порты,PLC100 CDC USB to UART, проверить отсутствие желтого восклицательного знака, уточнить номер порта



    Квест по установке

    Первая установка

    1) Подать питание на ПЛК
    2) Дождаться загрузки ПЛК (загорится индикатор работа)
    3) Подключить кабель USB к ПК, затем к ПЛК
    4) Windows ппопытается определить устройство, но не сможет. Далее откроется окно с возможными вариантами установки драйвера
    5) Выбираем установку из указанного места
    6) Windows может выдать сообщение, что у драйвера отсутствует цифровая подпись Microsoft. На данный запрос нужно ответить продолжить установку
    7) Ждем сообщение об успешноу установки драйвера (Драйвер может установиться, но выдать оибку 10 - необходима перезагрузка ПК)
    8) Отключаем ПЛК от ПК и снимаем с ПЛК питание
    9) Перезагружаем Windows
    10) После загрузки ПК подать питание на ПЛК
    11) Дождаться загрузки ПЛК (загорится индикатор работа)
    12) Подключить кабель USB к ПК, затем к ПЛК
    13) Открыть диспетчер устройств, вкладка порты,PLC100 CDC USB to UART, проверить отсутствие желтого восклицательного знака, уточнить номер порта
    14) Можно проверять связь с CoDeSys


    Повторная установка/переустановка

    1) Подать питание на ПЛК
    2) Дождаться загрузки ПЛК (загорится индикатор работа)
    3) Подключить кабель USB к ПК, затем к ПЛК
    4) Открыть диспетчер устройств, вкладка порты,PLC100 CDC USB, правой кнопкой, удалить драйвер
    5) После удаления, снять питание с ПЛК, отключить кабель USB
    6) Выполнить перезагрузку
    7) Установка драйвера согласно пункту Первая установка
    Последний раз редактировалось Denis_Kay; 26.04.2017 в 06:46.

Похожие темы

  1. в режиме эмуляции не работает modbus, codesys v3.5sp5 пишет не найден драйвер
    от Ярослав Мураховский в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.10.2015, 21:56
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 21:32
  3. Не работает код, таймер
    от pyonth в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 18:49
  4. PLC100 CDC USB to UART
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 13:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •