    Цитата Сообщение от Hiromatik Посмотреть сообщение
    У блока питания отверстия вентиляционные как раз сверху- посему не заметно нагрева.
    При таком расположении как раз вся пыль и осядет, тем более шкаф не IP54. Через несколько лет эксплуатации могут быть проблемы. Обычно их ставят платой вертикально...
    И ещё. Пускатели рассчитываются так, чтобы выхлоп при гашении дуги шёл вверх, а не вбок. Приучайте себя к этому...