Показано с 1 по 10 из 688

Тема: Программирование ПЛК110 [М02] для задач реального времени

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dima64 Посмотреть сообщение
    А чей же еще. У сервы есть настройка:
    Pn006.3: настройка фильтра для имп. сигнала типа откр. коллектор при подаче сигнала на дифференциальный вход сервопривод принимает имп. сигнал с частотой:
    [0] <=700 кГц при Pn840.0=3/4/5
    [1] <=200 кГц при Pn840.0=3/4/5
    [2] <=60 кГц при Pn840.0=3/4/5
    У меня стояла [1], серво принимал сигнал до 200 кГц с враньем.
    Поставил [2] стал отрабатывать импульсы, сколько задано, но выше 70 кГц не воспринимает.
    Задай в ФБ для серво большое полное количество оборотов и посмотри результат при разных заданных частотах и ускорениях.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 03.10.2016 в 14:09.