Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
Есть описание библиотеки:
http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...OwenLib_v1.pdf

Ошибка, вероятно, связана с тем, что вы на вход Znachenie подаете REAL переменную, а надо - ее адрес: ADR(Tdown).
Спасибо, Евгений за оперативность ответов! Действительно, вы правильно указали мои ошибки в Архиваторе, правда на железе не тестил ещё, наверное, завтра или в конце недели получится (сообщу позже ), но КДС ошибок не выдал.
Вернусь к теме (заголовку), а именно к модулю МВ110-8А:
Slave устройство создал, регистры в РЭ на модуль описаны, НО как интерпретировать отрицательные значения, т.к. у Модбаса формат WORD или костыли через байты (массив)? Уточню: Формат регистра 1 (значение ввода 1) - это INT16 (по умолчанию умноженное на 10 (параметр DP=1))... с положительными значениями всё понятно, а если получаем отрицательные значения, то как? Или имеются готовые решения, и не нужно изобретать велосипед? Ну, например, перевод Float32 (регистры 4 и 5) в REAL?