    Цитата Сообщение от IIeroniux Посмотреть сообщение
    Вольд, ты уж расскажи как правильно энкодер выбирать. Я за советом пришел, а не выслушивать ''ты косяк, а как правильно я тебе не скажу"
    Вопрос детский. Тебе надо не улыбаться, а плакать. Если нужна точность позиционирования +/- 0,5 мм, то количество импульсов на 1 оборот энкодера должно быть таким, чтобы цена одного импульса была скажем 0,1 мм. Этого хватит с лихвой для обеспечения заданной точности позиционирования.