    Цитата Сообщение от MiG Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Концевики показаны на схеме просто чтоб их видеть) А так между контактарами стоит механическая блокировка, ничего страшного не произойдет)
    По поводу схемы вопрос открыт
    вОТ вам схема ,изучайте .Настройте ТР2,3 на время движения ,если концевики в ПР не используете .Делов на 3 минуты ..Добавил все же блокировку от нажатия одновременно двух кнопок вверх\вниз хоть и не просили ,но так положено..
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 10.05.2016 в 15:14.