Цитата Сообщение от Maximcev Посмотреть сообщение
И т.е. однозначно управление (4...20ма) будет точнее?
А шим там автонастраиваемый я так понял, но не короче секунды, как мне сообщил вчера менеджер.
Т.о. именно время за которое будет выход на вставку будет регулироваться точнее, за счет возможности интенсивности нагрева тэнов. А шим может давать инертность тэгам, т.к. будет их включать на полную мощь, пусть даже на секунду... ход мыслей правильный?
Для начала почитайте https://ru.wikipedia.org/wiki/Широтн...сная_модуляция
http://www.myrobot.ru/stepbystep/rce_pwm.php

Строго говоря, ТТР 4-20ма выдают ШИМ с частотой сети. И можно применять любые виды нагревателей.
Цитата Сообщение от Maximcev Посмотреть сообщение
И низкий Вам поклон за подсказки и разъяснения, т.к. сам впервые такими вещами занимаюсь. Делаю для себя (хобби), и без помощи не разобрался бы никогда.
Вы скажите, почему вы используете однофазную сеть для такой серьёзной нагрузки?
Двух или трёхфазное подключение будет более уместным.