Сообщение от
Алексей Геннадьевич
Выбранное вами ТТР - слишком большое для нагрузки в 4,5 квт.
Судя по модели ТТР у вас трёхфазное подключение, и ток в фазе -7,5 А
От себя рекомендую следующую силовую цепь коммутации : "фаза" > предохранитель > пускатель > ТЭН > TTP > "ноль".
Плюсы : При пробое ТЭНа ТТР не пострадает. Некритично к типу предохранителя, вполне подойдёт обычный, "медленный".
Минусы : нужно 7 проводов вместо 3х.