всем привет. необходимо мониторить расход в пределах 0-630 м3/ч. первичный преобразователь - "расходомер ВСЭ-И" выдает число-импульсный код формируемый каскадом "открытый коллектор". 1000л водички = 1 импульс (данные из паспорта первичного преобразователя(расходомера)). на самом расходомере установлен электронный блок, который показывает расход по месту в "м3/ч". получается при максимальном расходе (630 кубометров/час) на выходе первичного преобразователя будет 630 импульсов в час, 10,5 в минуту. в параметрах Group C счетчика Овен си-8 устанавливаю: ti=60, P=1, F=60, inp=2, ind=2. Получается так - расход идет, по месту показания 250 кубов в час. на счетчике Овен СИ-8 расход ноль, импульсов за время ноль. до этого, просто задаем частоту например 1 Гц с калибратора, импульсы считает, расход показывает. если просто замкнуть на самом счетчике общий провод на вход 1, то тоже считает импульс. помогите поженить эти два прибора. и совместимы ли они впринципе?