Показано с 1 по 10 из 52

Тема: помогите настроить СИ8 как расходомер

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #13

    По умолчанию

    У "ОВЕН" РЭ на СИ8 какое-то мутное. Если в РЭ показано что ко входам СИ8 подключаются сухие контакты, то входы СИ8 активные. Автор темы перемыкал вход с общим проводом и СИ8 на это реагировал. Не понятно зачем тогда в РЭ приведена схема, в которой на коллектор транзистора подается внешнее питание. Надо установить тестер в режим измерения тока, ткунться между клеммами 13 и 14 СИ8 и замерить ток. Если тестер покажет наличие тока, то схема подключения должна быть такой.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2015-06-24_125255.gif 
Просмотров:	260 
Размер:	2.9 Кб 
ID:	18725  
    Последний раз редактировалось Вольд; 24.06.2015 в 13:33.