Цитата Сообщение от GooDz Посмотреть сообщение
Добрый день. Подскажите мне пожалуйста как реализовать мне такую схему.
Есть плк150, мдвв и панель СП207. Считывание данных по TCP IP с контроллера. Сделал простой пример, на панели создал кнопку с фиксацией и при нажатии ее срабатывал выход №1 на МДВВ. Все работает отлично. Данные на SCADA считываются. Но я хочу что б и со SCADA мог также нажать кнопку и срабатывал выход №1 МДВВ, и при этом менялась состояние кнопки и на панели. Не могу вот это сделать. подскажите как? Делал пример на s7-1200 и сименовской панели, там все работает меняю значение тега в scade и на панели меняется, а если меняю на панели то и в scada меняется.
Цитата Сообщение от GooDz Посмотреть сообщение
Панель СП270, извините с планшета писал, не заметил ошибку
Самый простой способ. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post146969
SCADA и панель должны быть мастерами, а ПЛК слейвом.
Создать в конфигурации ПЛК один слейв, но с несколькими портами один TCP для скады и второй RS232 для панели.
2.png
Для этого варианта все переменные в слейве будут доступны и скаде и панели.
Если нужно делать не все перемененные общими для скады и панели, а только часть из них, то вариант №2 по той же ссылке.
В этом случае нужно вставить Modbus Slave в другой Modbus Slave
4.png
Для этого варианта только переменные встроенного Modbus Slave общими для обоих мест.

Аналогичное решение здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post165101