  1. #11
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    При минимальном входном напряжении 9в ,ток 3,5ма .Значит входное сопротивление (оптрон+добавочный R) около 2,5 ком .на вход ставить герконовое реле нет смысла ,ввиду низкого быстродействия и как источника Электромагнитных помех .
    Просто тема была про помехи ,а не про то как обойти окисление контактов
    резистор ,конденсатор ,диод уже есть внутри
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось rovki; 08.04.2015 в 22:06.
    электронщик до мозга костей и не только