Показано с 1 по 10 из 178

Тема: МВ110-224.4ТД - получить общий результат

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    еще один вопрос не в тему. Я хочу сделать так, чтобы при калибровке ( установка нуля и эталона) записывались значения с датчика в течении 5-10 секунд, а потом бралось среднее значение. Но используя оператор SEL так, как на видео, даже когда на булевом входе FALSE - значение все равно берется со второго входа.Я наверное непонятно объясняю - на видео все видно. Мож, мне как-то по-другому надо записывать мгновенное значение в переменные?