    Прошу Вас помочь с программированием. Занимаюсь данным делом впервые. Преподавателя и куратора нет.
    Читаю форум и практические руководства, пытаюсь разобраться что с чем "кушают". Приобрел сразу ПР 114-224.8Д4А.РРРР РРИИ-Ч
    На сегодняшний день возникла ситуация конкретного применения в коттеджном поселке у родителей. Необходима консультация специалистов уровня.
    По существу.
    Фекальная насосная станция на 2 насоса. Работой насосов управляются по поплавковым выключателям.
    Работа осуществляется как в автоматическом, там и в ручном режиме.
    Алгоритм работы:
    Насос 1 запускается в режиме автоматический
    вход I8 (аварийно низкий уровень/защита от сухого хода) - замкнут;
    вход I1 (низкий уровень жидкости) - замкнут;
    I6 (режим авто/ручн) - вкл;
    I5 (ручной насос 1) - выкл;
    Насос 1 запускается в режиме ручной
    вход I8 (аварийно низкий уровень/защита от сухого хода) - замкнут;
    вход I1 (низкий уровень жидкости) - замкнут;
    I6 (режим авто/ручн) - выкл;
    I5 (ручной насос 1) - вкл;
    Насос 2 запускается в ручном или автоматическом режиме
    I2(средний уровень) - вкл.
    В случае включения любого насоса в режиме "ручной" при работе режима "автомат" - отключаются все насосы. Тоже самое происходит при работе насосов в режиме "автомат" - отключит все насосы.
    Устранение переключений возвращает логику включения в рабочий режим.
    Срабатывании поплавка 1 "аварийно-низкий уровень" отключает работу (блокирует пуск) любого насоса, до момента отключения режима "сухой ход" и включает аварийную лампу выход AO6.
    При срабатывании поплавка вход I4 (аварийно - высокий уровень жидкости) - работают оба насоса до отключения аварийно-высокого уровня. В режиме авария срабатывает Q3,Q4 генератор аварийных сигналов зуммера и сигнальной лампы. До момента устранения аварийного высокого уровня жидкости в резервуаре - зуммер можно отключить кнопкой сброса I4. Лампа Q4 будет сигнализировать до момента отключения аварийного уровня вход I4.
    Работа насосов отслеживается по АI10 (реле потока/давления насос 2) и АI9 (реле потока/давления насос 1). При отсутствии потока автоматически должен включиться резервный насос и через 5 сек загорается авария "нет потока" (в зависимости от насоса)AO7 и АО8.
    На сегодняшний день не могу организовать:
    1. Ротацию насосов после каждого включения. Т.е Старт после сухого хода - насос 1 включается первым. Насос 2 срабатывает в момент срабатывания поплавка 3 (средний уровень).
    Насосы отработали цикл и остановились. При следующем включении первым запускается насос 2, а насос 1 включится при срабатывании среднего уровня.
    2. Смена насоса на резервный при отсутствии потока. Т.е нет потока насос 1 - включается насос 2 + включение аварийного сигнала отсутствие потока + зуммер "авария"
    Попытался применить макрос Т-триггера сообщение #829, Но что-то не получается.
    Буду рад любой помощи.
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. Прошу помощи)))
    от rustam_m в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 16:17
  2. Прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 18:56
  3. прошу помощи!
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 09:59
  4. прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 17:08
  5. прошу помощи!!
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 20:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •