Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
При отключенном питании ПР114 выход"И" держит 4ма.

А теперь: задаём на выход "И" в программе сигнал 20ма. (питание выхода берём от внешнего источника тока, например РЗУ420).
Отключаем питание ПР114.... Сюрприз!!! На выходе держится 20ма!!! После кратковременного разрыва цепи-4ма.

Мораль сей басни такова: для питания выходов "И" используем только встроенный в ПР114 источник 24в.
Могу я поинтересоваться, если есть встроенный БП, то почему его сразу не задействовали?