  1. #32

    По умолчанию

    melky

    Что непонятного в нумерации проводов на разъемах?
    Схематичное изображение кабеля из поста №31 абсолютно корректно. Если расположить разъемы в одинаковом направлении, то логично что провода будут располагаться зеркально. Но это не значит, что распиновка неверная. От того как вертеть один разъем относительно другого можно хоть зеркальное, хоть перпендикулярное расположение получить. Ради вас специально раздербанил кабель:
    Изображения Изображения

Похожие темы

  1. ПР110-24.12Д.8Р
    от jus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 16:35
  2. Таймер ПР110+ПР-МИ485
    от Денис_NTS в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 15:33
  3. Инсталляция драйвера преобразователя ПР-КП20
    от UriyG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 09:39