Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
В качестве измерителя тока на пульте стоит миллиамперметр или микроамперметр, так что 0,12 мВ - это правильный замер. Т.к. параллельно измерителю тока включен толстенный шунт, то диапазон измерения тока составляет 0 ... 1000 А, а не мА (на шкале прибора указана единица измерения тока - А). Основной ток анода течет через шунт. Этот ток и создает на шунте милливольтовое падение напряжения. У "ОВЕН" нет приборов, способных мерить такие малые напряжения. Надо посмотреть на шкале измерителя тока ток полного отклонения стрелки прибора. Если ток полного отклонения стрелки прибора составляет 100 мА, то можно последовательно с прибором включить, например, МВ110-2А и мерить ток. Правда параллельно входу МВ110-2А придется тоже включить шунт, чтобы влезть в диапазон 0 ... 20 мА. Если на шкале прибора не указан ток полного отклонения стрелки, можно включить цифровой мультиметр в режиме измерения тока последовательно с этим прибором и оценить ток. Только смотри не разорви основную цепь тока и под напряжение не попади. Без цехового электрика ничего не делай.
Все правильно. Я ошибся. Установка 250кВт. Прибор показывает Амперы, а не мА. Очень маленькие провода сзади подключены к амперметру (0,75 кврадрат).
0,12мВ было при токе 200А, наверное при токе 1000А напряжение будет 0,6мВ.
Попробую попросить поставить амперметр в разрыв прибора и померять ток.