целую неделю голову ломал, инструкцию вдоль и поперек выучил пробовал между строк читать, танцы с бубном подключал. Но никак не хотел частотник включаться
Пока меня не осенило
Всего навсего надо замкнуть клеммы 12 + 18 (Старт) И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО
почему то не кто раньше не обмолвился о таком пустяке
теперь остальные ПЧВ подключить дело 5 мин
Спасибо за помощь
Да кстати библиотека Modbus.LIB не понадобилась, через конфигурацию ПЛК лучше





Ответить с цитированием