Цитата Сообщение от VanUliK Посмотреть сообщение
Это формальное обозначение какого-либо датчика, который при предельном давлении будет размыкать контакт, который вы видите на схеме. Дело в том что сейчас на этом месте перемычка)

Ryzhij, за телепатию прошу прощения, т.к. уже сам немного запутался где и что писал, где нет. Просто мною была создана немного ранее тема (модераторы, если имеются, объедините эти две темы)
А вообще необходимо сделать систему для управления и диспетчеризации объектом, контролироваться должны:
уровни воды (4 уровня - нижний аварийный, нижний рабочий, верхний рабочий и верхний аварийный) причем уровни напрямую связаны с управлением
температура питательной воды
температура конденсатной воды
температура пара
давление пара
разряжение в топке
+13 дискретных выходов, я насчитал можно ПЛК100-К+БУВР-12(12 выходов+8 дискретных входов)+МК1104к.4д(4 входа датчиков уровея +4выхода)+МВ110-8А(аналогывые входы)