В MasterSCADA (версия 3.5, лицензия RT32) не работает ФБ "Кусочно-линейная функция". В справке ничего толком про нее вообще не написано (как-будто половина статьи только присутствует. В отличие от ФБ "Программный задатчик", который вроде как работает только с купленной опцией -ASL).

При запуске отладке никаких ошибок не всплывает, всё работает отлично, за исключением того, что после запуска ФБ "Кусочно-линейная функция" становится серой (в дереве объектов), как и её выводы "Выход" и "Ошибка". Вход остаётся черным цветом, на него поступает параметр с имитацией значения. Пробовал переназначать связи - бесполезно. В ФБ корректно заданы параметры абсции и ординат.

Где найти внятное заявление о том, работает ФБ "Кусочно-линейная функция" в версии RT32 или нет? Если нет, то почему не выводится предупреждение/сообщение об этом при запуске?


p.s. Объясню зачем мне нужна КЛФ: элементарно для задания соответствия между показаниями датчика давления (милливольты) и нелинейной функцией давления (паскали). Зависимость не прямопропорциональная. Через КЛФ задаю "апроксимацию" по точкам, снятым с прибора, которому "верю". Может, кто-то подскажет другой путь перевода мВ в значение давления (Па)?