1. У Вас байты местами в слове управления перепутаны.
2. Проверить можно в режиме эиуляции.
3. Проще присваивание делать на ST/
К примеру регистр №1- это "Sl_Upr1"
0 бит Sl_Upr1.0:=Pusk;
1 бит Sl_Upr1.1:=..... и т.д.
4. Значения в регистры записи нужно записывать не по времени, а по изменению.(By value change)
Иначе убъете флеш в ПЧ
Последний раз редактировалось lara197a; 08.08.2013 в 07:50.