Цитата Сообщение от White_neo Посмотреть сообщение
Ситуация такого плана. Сам контроллер отрабатывает зашитую в него программу. Но ну могу подключиться ни через com port ни через 232 интерфейс. Лампочка связь не загорается при подключении выдает ошибку (#0) . При сбросе контроллера диод связи маргает(работает))). А так ни в какую может кто сталкивался с таким!?
Судя по дате Вашей регистрации на форуме, Вы начинающий пользователь.
В таком случае я не думаю, что у Вас ПЛК сломался.
Скорей всего у Вас одна из типичных ошибок, которые делают начинающие, тип ПЛК не имеет значения
А так ни в какую может кто сталкивался с таким!?
ответы на похожие ситуации уже здесь были. На форуме есть поиск, попробуйте поискать готовые ответы.
Вариантов решения может быть несколько.
ну могу подключиться ни через com port ни через 232 интерфейс
Что это значит я не понял. Т.к у ПЛК два СОМ порта и оба RS232.
Но подключение к ПК по RS232 возможно только через СОМ порт RS232-Debug.
Настройки делались во видео интерфейсы 232 ну и по сетевому кабелю и там и там глухо
Прежде чем делать настройки по видео желательно все таки внимательно прочитать руководство по эксплуатации и руководство по программированию. там все настройки есть. Нужно только внимательно все повторить.
При подключении по RS232-Debug кабель должен быть КС-1 и нужно сначала подключать кабель, а только потом включать питание ПЛК по тому, что ПЛК определяет режим работы порта RS232-Debug в момент включения питания по наличию специальной перемычки в разъеме кабеля.
Для подключения к ПЛК, в кодесис нужно создать соединение и настроить его параметры строго по картинкам в руководстве по программированию. И перед тем, как нажать "Онлайн -Подключение" нужно выбрать именно это соединение в "Онлайн-Параметры связи".
Проверьте параметры связи
для подключения по RS232-Debug

для подключения по сетевому кабелю