Цитата Сообщение от Евгений Евгеньевич Посмотреть сообщение
Видемо что-то с датчиком, если ток он выдает больше 20 мА. У него по паспорту 4-20 мА. По этому он вам и показывает НННН либо LLLL, то есть выход за верхний или за нижний( при смене полярности) пределы.
Прибор просто фиксирует значение с датчика.
Да, значение по току превышает рабочий диапазон. По тех паспорту ДВТ 20мА это уже 100% влажности, 4мА это 0% влажности. Значит получается ДВТ не исправен?