Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 55

Тема: проблеммма с МВ110-224.4ТД

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Sev Посмотреть сообщение
    Готов ему выслать, сами посмотрите что с ним не так. В каком городе он находится?
    Координаты указаны в посте №22 и продублировал вам в личку.
    Находимся в Харькове.

  2. #22

    По умолчанию

    Чтение 6 регистров сразу прибор не поддерживает. Проведен тест. Запрашивали значения соответствующих регистров по руководству. Во вложении скриншоты опроса (ответа) регистров modbus tester'ом. Порядок следования байтов постоянный на всех каналах. Версия прошивки - 003.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 4тд.rar (547.6 Кб, Просмотров: 232)

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Чтение 6 регистров сразу прибор не поддерживает. Проведен тест. Запрашивали значения соответствующих регистров по руководству. Во вложении скриншоты опроса (ответа) регистров modbus tester'ом. Порядок следования байтов постоянный на всех каналах. Версия прошивки - 003.
    и у меня в версии 0.02 тоже самое. Не понимаю почему 2 подряд прочитать можно, а вот 3 уже нет

  4. #24

    По умолчанию

    В общем отправляю его в Харьков на перепрошивку или замену. Думаю как там в СЦ его получат - так здесь отчитаются что же с ним случилось.

  5. #25

    По умолчанию

    Делюсь впечатлениями я.
    В СЦ не смогли повторить мою ошибку, о чем мне сообщили по телефону, правда позже написали что всетаки смогли при определенных условиях, которых у меня не наблюдалось. Договорились о том, что мне вышлют новый модуль с последней версией прошивки 0.03.
    В результате получил я свой старый модуль с прошивкой 0.02!!! Причем в коробочке даже не оказалось ни паспорта на устройство ни компакт диска!!! Просто нет слов!!!
    На днях начал проверять устройство. Что делали непонятно, но отвечать стало нормально при периоде опроса раз в 1сек. Ставлю в свою систему, в которой 14модулей овен и ведется опрос модуля примерно раз в 300мс. Опрашиваю только одну величину канала 1. Поначалу отвечает правильной величиной (в моем случае 2400), а затем начинаются прыжки значений: 1800 или 0. Тоесть попадает в некий клинч и из него не выходит до тех пор, пока не передернишь питание. Причем в этом клинче его даже конфигуратор не видит. Видит только после выкл/вкл. питания. Изменил время опроса до 1сек - эффект тот же. Влетает в клинч через секунд 20. Что происходит не пойму. Толи этот модкль в клинч вводит большое количество запросов в сети не относящееся к модулю? Сейчас его снял и буду тестировать на столе. Что мне подключить вместо датчиков и по какой схеме? Дабы исключить как сказали в СЦ нерабочий датчик. Я конечно уверен что дело не в датчике

  6. #26

    По умолчанию

    Алексей, скажите, пожалуйста, с Вами связывался технический специалист группы технической поддержки Дмитрий или все же инженер СЦ? Модуль должен был получить Дмитрий, проверить его работу. И при необходимости прошить. Запросов с адресом 0 или 255 в сети нет? Полагаю, все же, что дело не в датчике (я так думаю: датчик у Вас не один такой и все так работают)

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Алексей, скажите, пожалуйста, с Вами связывался технический специалист группы технической поддержки Дмитрий или все же инженер СЦ? Модуль должен был получить Дмитрий, проверить его работу. И при необходимости прошить. Запросов с адресом 0 или 255 в сети нет? Полагаю, все же, что дело не в датчике (я так думаю: датчик у Вас не один такой и все так работают)
    Да, Дмитрий связывался. Запросов с адресом 0 или 255 в сети нет.

  8. #28

    По умолчанию

    Модуль получили. Прошивку не меняли. Проверили с помощью штатного конфигуратора, с помощью конфигуратора разработчиков (работает по различным протоколам) и с помощью программы ModPull (которой вы пользуетесь). Показания везде были одинаковыми (изменения в сотых и тысячных не учитываем ).
    После этого поочередно стали отключать провода прибор-датчик, описанную в первом посте ситуацию удалось повторить при отключении первого провода. В итоге имеем одинаковые показания при работе по различным протоколам, модуль рабочий. Надо искать на месте.
    P.S. Если проблема не решится, мы можем выслать новый модуль с новой прошивкой для проверки. Но все-таки, мы считаем, что проблема не в модуле.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Харьков Дмитрий Посмотреть сообщение
    Модуль получили. Прошивку не меняли. Проверили с помощью штатного конфигуратора, с помощью конфигуратора разработчиков (работает по различным протоколам) и с помощью программы ModPull (которой вы пользуетесь). Показания везде были одинаковыми (изменения в сотых и тысячных не учитываем ).
    После этого поочередно стали отключать провода прибор-датчик, описанную в первом посте ситуацию удалось повторить при отключении первого провода. В итоге имеем одинаковые показания при работе по различным протоколам, модуль рабочий. Надо искать на месте.
    P.S. Если проблема не решится, мы можем выслать новый модуль с новой прошивкой для проверки. Но все-таки, мы считаем, что проблема не в модуле.
    1. Мы с Вами договаривались о том, что мне будет выслан новый модуль с последней прошивкой чтоб я в послелствии не изучал причины! Почему он не был выслан и почему мой модуль не прошит до последней версии???
    2. Почему в коробочку со старым не вложили инструкцию, гарантийный талон и диск которые там были???

  10. #30

    По умолчанию

    Вчера была надена причина такого поведения модуля.
    Если он работатает в одной сети вместе с модулем аналогового ввода МВА8, то буквально через несколько секунд улетает...
    Готов сообщить уставки, адреса, предоставить видео и т.д.
    Причем после их совместной работы я конфигуратором не могу читать уставки модуля
    Как мне выходить из этой ситуации? почему при работе с МВА он входит в клинч?

Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МВ110-8А
    от evgeha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 10:05
  2. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
  3. МВ110-8А
    от Hemann в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 12:47
  4. мв110-224.2а
    от JoSaint в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 07:55
  5. МВ110-8ас и мВ
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 09:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •