Добрый день. К пр102 подключен уровнемер 4-20мА, с прибора приходит 14мА, в разрыв измеряю мультиметром. Но в программе Owen Logic в режиме отладки отображается странное число -1,76E+03 (-1760). При задании 4 и 20мА картина особо не меняется. В конфигурации входа выставлены настройки: аналоговый вход, тип датчика 4...20мА, нижняя граница 0, верхняя граница 7200. При 12мА должно ведь быть 4500 а не -1760. Программу несколько раз загружал в пр102, думал может каким-то образом конфигурация входов не записалась. Клеммы датчика подключены на модуль правильно + с датчика приходит на клемму I второй провод подключен на Com2. С другим входом та же ситуация, показания некорректны. Уже не знаю, что смотреть дальше
photo_2026-10-24_14-33-46.jpgphoto_2026-10-24_14-33-48.jpgphoto_2026-10-24_14-33-49.jpg
Последний раз редактировалось ПавелАлегыч; 24.10.2026 в 12:46.
Не совсем понятно подключение.
Обычно, для пассивных датчиков включают так:
- блок питания "-" на "COM" ПР, "+" на "+" датчика
- датчик "+" на "+" блока питания, "-" на "I" ПР
Т.е. получается замкнутая цепь (кольцо) из 3 элементов - БП, датчик, ПР.
Если датчик активный (калибратор в активном режиме, в режиме генератора), то просто подключают его к "COM" и "I" ПР.
Проверьте полярность в режиме вольтметра.
Если всё правильно подключено, но показания неправильные - отправляйте в ремонт.
Лечение по фотографии, у Вас проект есть или это секретная разработка ВПК, короче, выкладываете проект. Например Никола Тесла, мог представить в голове с большой точностью будущие машины и механизмы и даже видеть их недостатки, Вы надеюсь, ещё не дошли до подобного уровня?
При таких настройках, если с подключением и полярностью всё нормально, минуса не должно быть в принципе, на картинке и нет минуса, а Вы обратное утверждаете, как здесь не запутаться в трёх соснах?
И, при 12 мА на входе, с вашими настройками входа 0-7200(4-20) должно показывать 3600, это середина диапазона!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.10.2026 в 22:44.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Благодарю, входа были неисправны. Между клеммами не падает напряжение, на исправных 120ом, на тех на которых проблема 1-2ома.
Последний раз редактировалось tabolt; 29.10.2026 в 19:08.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.10.2026 в 19:45.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Спасибо! Понятно, что не в бобине дело, потому и спрашиваю.![]()
Доброго времени суток!
Может быть задам глупый вопрос, хочу сделать небольшую автоматизацию, под ПР100, создаю проект и на этапе выбора прибора есть две одинаковые или разные модификации:
ПР100-24.1208.03.1
и
ПР100-24.1208.03.1[М02]
Собственно сам вопрос, а чем они отличаются?