Страница 65 из 65 ПерваяПервая ... 1555636465
Показано с 641 по 647 из 647

Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.

  1. #641

    По умолчанию

    Доброго всем вечера. Подскажите, в ПР102 какова ситуация с подтягивающими резисторами?

    Инструкция пишет следующее:
    >> В настройках прибора в OwenLogic выбирается режим работы Master/Slave, а подтягивающие резисторы линий связи A и B подключаются/отключаются автоматически.
    а далее
    >> Резисторы устанавливаются в одном месте сети RS-485, как правило, возле Мастера. Если прибор настроен на работу в режиме Master, то рекомендуется подключить подтягивающие резисторы, если в режиме Slave – отключить.

    В итоге надо ли их подключать/отключать, и если надо то как-то из прибора или физически на клеммы?
    Надо ли устанавливать терминатор 120 Ом у мастера?

    Спасибо.

  2. #642

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от acidzone Посмотреть сообщение
    >> В настройках прибора в OwenLogic выбирается режим работы Master/Slave, а подтягивающие резисторы линий связи A и B подключаются/отключаются автоматически.
    Надо ли устанавливать терминатор 120 Ом у мастера?
    Если обмен есть, то подтягивающие не нужны. Важнее правильно настроить сеть.
    120 Ом устанавливается на обеих концах линии, чаще всего при сильных помехах, например от частотника.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.08.2026 в 21:19.

  3. #643

    По умолчанию

    Добрый день! Прошу помощи. Стоит задача: подключить индикатор 4-20 к аналоговому выходу ПР-102. Но встали. т.к на индикторе просто + и - , а на ПР 3 клеммы: +, - и 0.
    Пробовали подключать как написано в РЭ на ПР102, но индиктор не реагирует и не то показывает.
    Прошу помощи- подскажите, пожалуйста, как подключить индикатор к анадлоговому выходу 4-20 мА?

  4. #644

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anviko Посмотреть сообщение
    Добрый день! Прошу помощи. Стоит задача: подключить индикатор 4-20 к аналоговому выходу ПР-102. Но встали. т.к на индикторе просто + и - , а на ПР 3 клеммы: +, - и 0.
    Пробовали подключать как написано в РЭ на ПР102, но индиктор не реагирует и не то показывает.
    Прошу помощи- подскажите, пожалуйста, как подключить индикатор к анадлоговому выходу 4-20 мА?
    Надо писать какой индикатор.
    Подключать по схеме, у выхода ПР есть питание +, есть выход О это плюс выхода и есть - минус питания и выхода .
    У индикатора есть диапазон работы, например от 0 до 100. У выхода ПР диапазон 0-1 (это 4-20 мА) .
    Макрос Scale может согласовать диапазон выхода и индикатора.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.10.2026 в 10:30.

  5. #645

    По умолчанию

    Добрый день! Индикатор: ЩИТОВОЙ ИНДИКАТОР АНАЛОГОВОГО СИГНАЛА 0(4)...20 МА
    OMIX P94-DA1-AS. согласно РЭ на него приходит 4-20 мА, а он сам преобразует в нужную величину (масштабирует) . проверяд задатчиком 4-20. все так и есть.
    Спасибо за подсказку. Соеденил как вы написали: +24В подал на плюс ПР, минус подал на минус ПР и минус индикатора, 0- подал на +индикатора. на выходе "0". но показывает 79.95.,

    Т.Е. Не работает по данной схеме


    Схема подключения в вложенииподкл индикатора.jpg
    Последний раз редактировалось Anviko; 01.10.2026 в 11:01.

  6. #646

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anviko Посмотреть сообщение
    Добрый день! Индикатор: ЩИТОВОЙ ИНДИКАТОР АНАЛОГОВОГО СИГНАЛА 0(4)...20 МА
    OMIX P94-DA1-AS. согласно РЭ на него приходит 4-20 мА, а он сам преобразует в нужную величину (масштабирует) . проверяд задатчиком 4-20. все так и есть.
    Спасибо за подсказку. Соеденил как вы написали: +24В подал на плюс ПР, минус подал на минус ПР и минус индикатора, 0- подал на +индикатора. на выходе "0". но показывает 79.95.,
    Схема подключения в вложении
    Схема правильная.
    Для работы выхода, надо знать, сколько индикатор показывает на 4 мА и на 20 мА, иначе ничего не выйдет.
    Вы можете задать на выходе 0, 0.5, 1 и посмотреть сколько показывает индикатор. При этом измерять ток на выходе, ток 4, 12 и 20 мА должен быть.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.10.2026 в 12:15.

  7. #647

    По умолчанию

    Слушайте, да. Все работает!
    Индикатор оказался неисправен.
    Большое спасибо!

Страница 65 из 65 ПерваяПервая ... 1555636465

Похожие темы

  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 511
    Последнее сообщение: 24.05.2026, 19:40
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •