Замените Even на No Parity в проекте и во всех модулях и не меняйте никогда в модулях Овен ничего кроме скорости и слейв адреса.
Замените Even на No Parity в проекте и во всех модулях и не меняйте никогда в модулях Овен ничего кроме скорости и слейв адреса.
Последний раз редактировалось kondor3000; 24.07.2026 в 17:40.
вам к тому, что вероятно ваш модуль дохлый, раз работало раньше, а потом перестало. И codesys тут ни при чем.
Тогда проверьте, что после изменения настроек связи модуль принял их. Возможно он у вас так и остается на 9600 и так далее.