
Сообщение от
Вова13
Добрый день Есть проект состоящий из:
ПЛК210-14,МВ210-202(2шт),МУ210-403(2шт),МВ2102-101(2шт), МВ210-214(1шт) и БП120К-24(1шт).
Возникло 2 вопроса
1.Есть ли смысл такое количество модулей опрашивать не шаблонами а читать только "нужные" регистры(в моем случае это только маски для дискретных модулей и текущие значения для аналоговых)?
2.Второй вопрос, это способ контроля связи при использования не шаблонного способа опроса(есть ли некая переменная в "Modbus TCP Slave" которую можно использовать в коде для контроля связи с модулем)?