Последний раз редактировалось kondor3000; 15.04.2026 в 13:22.
Если есть возможность - откажитесь от использования 101 здесь. Никакой гальванической развязки между каналами в этом модуле нет, у меня был случай с модулем МВ110-8А (который по схемотехнике такой-же) - так там показания датчика сопротивления на одном канале изменялись при изменении значения токового сигнала на другом
Отказаться от модуля проще всего , но ведь как то же люди используют данные блоки с датчиками 4-20мА и всё прекрасно работает . Не может же Овен быть на столько упоротым чтоб не в состоянии создать беспроблемный модуль (очень хочется на это надеяться, что проблема именно в моём недопонимании). До того как затеяться, все связки термопара и нормирующий преобразователь работали с приборами-регистраторами ПАРАГРАФ PL-20 (двухканальные) и прекрасно всё работало , но разница в том , что на "параграфе" своё внутреннее питание датчиков на каждый канал . Затем поставили задачу убрать все параграфы из-за высокой цены и заменить на что-то более дешёвое с выводом трендов в SCADA систему (Simple scada) и здесь вот начались проблемы с подключением к мв210-101 .
В инструкции четко указано, что при использовании активных датчиков их «минусовые» выводы внутри прибора объединены.
Скорее всего, минусовые клеммы (AIx-1) соединены внутри не «напрямую» медной шиной, а через прочие компоненты измерительной схемы или фильтры. В режиме прозвонки мультиметр может не давать сигнал из-за высокого сопротивления цепи. Попробуйте переключить его в режим измерения Оммежду собой они НЕ звонятся разобрал модуль , никаких перемычек нет
Клеммы AI-R являются общей точкой для подключения трехпроводных термосопротивлений. Это прямые выводы общей шины, предназначенные для термосопротивлений. Там сопротивление близко к 0 Ом.
у Метрана - изолированные каналывсе датчики запитаны от многоканального БП , где все каналы развязаны между собой
использовать по одному БП на канал — это лучшее решение проблемы общих минусов но дорогое.
если входы модуля внутри соединены минусами то каждый контур тока (БП - НП - Модуль - БП) остается замкнутым на свой источник.
Ток потечет по пути наименьшего сопротивления обратно к своему минусу БП.
но проще использовать модуль другого производителя где есть изолированные каналы. и также с преобразователями. И перестать всё вешать на один БП.
Вот просто интересно - вы готовы потерять сразу 32 датчика при отказе 1 БП?
и да - вы же можете напрямую посадить термопару на модуль. Зачем вам лишее преобразование? Для чего вы брали универсальный модуль?
Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 15.04.2026 в 17:29.
Посадить напрямую термопару сразу на модуль это было бы лучшим решением, но к сожалению руководство предприятия желает обойтись наименьшими затратами при переходе с Параграфов на мв210 со scada системой, не покупая компесационный кабель. Слушают "левых" советчиков. Поэтому приходится "танцевать с бубном ".
Вот здесь почитайте про "лучшее решение"
Последний раз редактировалось Сергей Фенев; 16.04.2026 в 08:08.
поэтому лично я бы шёл по пути разделения проблем и использовал преобразователи с гальваническим разделением
и использовал другие модули также с изолированными каналами
интересный случай но закончился очень странно
они типа с 2019 года с этим сталкиваются, но продолжают использовать овен? по мне так одного раза было бы достаточно, если бы я производил изделие на продажу. При этом как бы всё достаточно подробно и грамотно излагает
но в конце повёл себя совершенно странно и решение объявил "секретом"
Да плевать на ТС, главное смысл всего изложил kokosyan27, изолировать термопары или использовать гальванически развязанные каналы или приборы https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post443110