Тема: Проблема с настройкой параметров MV110_8A_HW2 в CODESYS

  1. #1

    По умолчанию Проблема с настройкой параметров MV110_8A_HW2 в CODESYS

    В CODESYS почему в MV110_8A_HW2 отсутствует раздел, где можно настраивать параметры (выбор датчика и задание диапазона значений)? В MV210_101 логика та же самая, но в разделе параметров я могу свободно выбирать тип датчика и задавать диапазон. Можете, пожалуйста, помочь с этим вопросом?

    mv110_8a.png

    mv210_101.png

  2. #2

    По умолчанию

    руками сделайте это, а не через шаблон
    потому что в 110 вер 2 другая память и другой прицип работы с памятью, чем в 210
    и если бы плк дрючил память в кажлом цикле, модуль бы отлетел в аут очень быстро

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, однако я уже делаю это вручную. Но с точки зрения развития, удобства использования и экономии времени такое улучшение было бы полезным.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Umut Посмотреть сообщение
    Но с точки зрения развития, удобства использования и экономии времени такое улучшение было бы полезным.
    Ну не предназначено железо 110 для этого. Вот и всё
    вам и сделали модуль 210. Используйте его.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Umut Посмотреть сообщение
    Спасибо, однако я уже делаю это вручную. Но с точки зрения развития, удобства использования и экономии времени такое улучшение было бы полезным.
    В шаблоне этих параметров нет, но можете добавить их сами, создав свой модбас слейв с нужными регистрами.
    Другое дело, что в этом модуле расположение регистров своеобразное и не способствующее организации группового опроса, так что подумайте, стоит ли возиться с этим, если их значение потребуется поменять всего один раз

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Umut Посмотреть сообщение
    В CODESYS почему в MV110_8A_HW2 отсутствует раздел, где можно настраивать параметры (выбор датчика и задание диапазона значений)? В MV210_101 логика та же самая, но в разделе параметров я могу свободно выбирать тип датчика и задавать диапазон. Можете, пожалуйста, помочь с этим вопросом?
    Отдельного раздела, как в Мх210, действительно нет.
    Но в шаблоне MV1108A_HW2 на вкладке Соотнесение входов/выходов есть раздел настроек входов. Вам потребуется привязать переменные к каждому элементу структуры и взводить соответствующий флаг.
    f15.PNG
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

Похожие темы

  1. Проблема с настройкой тревог СПК105
    от OKSTRUD в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 12:52
  2. Проблема с настройкой МК110-4K.4P
    от SuperChu в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 14:09
  3. Проблема с настройкой МК110-4K.4P
    от SuperChu в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 14:09
  4. Проблема с настройкой ТРМ10А-Щ2.ТП1.С.
    от temich в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 21:39
  5. Проблема с настройкой ТРМ101.
    от sergstrizh в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 21:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •