Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Плк 110 + 2HMI по rs 485 + модули расширения.

  1. #1

    По умолчанию Плк 110 + 2HMI по rs 485 + модули расширения.

    На порту rs 485 - 2 подключены 2 панели оператора. на порту rs 485 - 1 подключены модули расширения. при попытке опросить те же регистры что и панель выдает ошибку 255 в овен клауде. шлюз подключен к порту rs 485 - 2.2026-02-09_21-51-09.png2026-02-09_21-52-53.png2026-02-09_21-53-32.png2026-02-09_21-54-03.png2026-02-09_21-54-46.png

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Хрусталев Посмотреть сообщение
    На порту rs 485 - 2 подключены 2 панели оператора. на порту rs 485 - 1 подключены модули расширения. при попытке опросить те же регистры что и панель выдает ошибку 255 в овен клауде. шлюз подключен к порту rs 485 - 2.2026-02-09_21-51-09.png2026-02-09_21-52-53.png2026-02-09_21-53-32.png2026-02-09_21-54-03.png2026-02-09_21-54-46.png
    В одной линии RS-485 может быть только одно мастер-устройство. Либо одна панель, либо облачный сервис посредством шлюза. Параллельный опрос несколькими мастерами на одной линии приведёт к коллизиям, поэтому ошибка 255 вполне ожидаема.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    [QUOTE=Александр Пинэко-Скворцов;479679]В одной линии RS-485 может быть только одно мастер-устройство. Либо одна панель, либо облачный сервис посредством шлюза. Параллельный опрос несколькими мастерами на одной линии приведёт к коллизиям, поэтому ошибка 255 вполне ожидаема.[/QUO

    Подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,310

    По умолчанию

    Сергей Хрусталев
    На HMI есть EtherNet?

  5. #5

    По умолчанию

    У СП панелей по 2-порта. делаю цепочку Slave <-> Master(СП1)Slave <-> Master(СП2)Slave <-> Master(ПМ210)
    В панелях создаю ФО с копированием группы регистров из Slave в PSW и обратно(если надо).

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,154

    По умолчанию

    Если панели СП, то первую панель подключаю мастером к порту RS232 ПЛК, эта панель будет Хост сети из 2 панелей, порт PLC второй панели(она будет ведомая в сети СП) подключаю к порту Download первой, используя в соединении RS485. Ведомых панелей может быть много... Освобождаем rs485 - 2 для подключения шлюза с облаком
    Всё, никаких ФО в панелях с копированием каких-либо регистров ненужно. Каждая ведомая панель обращается к любым регистрам ПЛК транзитом, через панель Хост https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post365953
    Скрытый текст:

    для СП3хх перемычка конт. 1-5 для порта DOWNLOAD ведущей не нужна
    проекты в панелях могут быть одинаковыми, а могут быть и разными.
    Последний раз редактировалось petera; 11.02.2026 в 16:11.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Модули расширения для ПР200
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 639
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 20:35
  2. ПЛК150, модули расширения и ПМ01
    от mitqa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 09:44
  3. ПР-200 + модули расширения Скорость связи
    от Dimos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 17:31
  4. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •