Кстати, у Овена есть совмещенные датчики температуры и влажности в одном флаконе, и с интерфейсом RS-485 . Это позволит малость сэкономить на модулях аналогового ввода. Смотрите ПТВ100\110. На счет удаленности - ModbusTCP до 100 метров между панелью и ПЛК, ModbusRTU по 485 - еще больше, но скорость обмена меньше. Я бы предпочел ModbusTCP, в этом случае и панель, и ПЛК должны иметь интерфейс EtherNet. ПЛК и датчики в шкафу климат-камеры, панель где угодно. За сверхскоростными ПЛК гнаться нет смысла, процессы медленные, любой подходящий под задачу ПЛК справится.