    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите, а будет ли модификация с более чем 4 аналоговыми входами?
    Добрый день. В данный момент таких планов нет.

  2. #1212

    По умолчанию

    Добрый день!
    Прошу помочь разобраться.
    Контроллер ПЛК210-13CS (выпуск 11.25) -2 штуки.
    Прошивка 3.7.0331.0614 таргет в МЕНЕЖДЕР ПАКЕТОВ 3.5.17.35 (где УСТАНОВКА СОЕДИНЕНИЯ правда почему то пишет 3.5.17.30 / Там где можно обновить устройство выбрано PLC210-13 версия 3.5.17.3004)
    Все компилируется, вроде работает. Но беспокоит то что в вкладке RightSide (RightSide-13) в строке Связь CPU c устройством каждые 5-10 сек прибавляется счетчик ошибок.
    Взял второй контроллер без всяких настроек залил в него пустой проэкт и не нем такая же история.
    Как с этим побороться?
    Последний раз редактировалось Ufolog; 18.12.2025 в 09:48.

  3. #1213
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,862

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ufolog Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Прошу помочь разобраться.
    Контроллер ПЛК210-13CS (выпуск 11.25) -2 штуки.
    Прошивка 3.7.0331.0614 таргет в МЕНЕЖДЕР ПАКЕТОВ 3.5.17.35 (где УСТАНОВКА СОЕДИНЕНИЯ правда почему то пишет 3.5.17.30 / Там где можно обновить устройство выбрано PLC210-13 версия 3.5.17.3004)
    Все компилируется, вроде работает. Но беспокоит то что в вкладке RightSide (RightSide-13) в строке Связь CPU c устройством каждые 5-10 сек прибавляется счетчик ошибок.
    Взял второй контроллер без всяких настроек залил в него пустой проэкт и не нем такая же история.
    Как с этим побороться?
    Добрый день.
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru, чтобы мы смогли более детально изучить вашу проблему.
    На наших стендовых образцах она не воспроизводится.

  4. #1214

    По умолчанию

    Добрый день! Имеется автоматизированная система управления освещением на базе ПЛК210 (Master) и МВ210-311 (Slave tcp/ip). Управление программой происходит с помощью панели оператора СП315Р (панель Slave через tcp/ip). Спустя некоторое время пропадает связь с контроллером, пинг не идёт. Если во время потери связи переставить кабель из Ethernet 1 в другие свободные Ethernet 2,3 связь восстанавливается, но спустя сутки теряется связь и на другом порте Ethernet. Если отключить плк от общей сети, ничего не меняется, пинг через Ethernet не идёт. При доступе через micro USB, в настройках Ethernet указан как рабочий.

  5. #1215

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от N3STL3 Посмотреть сообщение
    панель Slave через tcp/ip
    HMI должна быть мастером.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  6. #1216

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    ПЛК210-03
    Хочу 1 массив с переменными "Panel: ARRAY[0..350] OF WORD;" (которые взаимодействуют с панелью через библиотеку OwenCommunication) писать в файл при необходимости, а так же восстанавливать эти данные из файла в обратно массив.
    А то при глобальных изменениях конфигурации массив бывает обнуляется, несмотря на то что он объявлен как VAR_GLOBAL PERSISTENT RETAIN
    Какими средствами это можно реализовать, желательно самым простым способом? Если есть пример, буду очень благодарен

  7. #1217
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,862

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ufolog Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    ПЛК210-03
    Хочу 1 массив с переменными "Panel: ARRAY[0..350] OF WORD;" (которые взаимодействуют с панелью через библиотеку OwenCommunication) писать в файл при необходимости, а так же восстанавливать эти данные из файла в обратно массив.
    А то при глобальных изменениях конфигурации массив бывает обнуляется, несмотря на то что он объявлен как VAR_GLOBAL PERSISTENT RETAIN
    Какими средствами это можно реализовать, желательно самым простым способом? Если есть пример, буду очень благодарен
    Добрый день.

    несмотря на то что он объявлен как VAR_GLOBAL PERSISTENT RETAIN
    Если вы руками прописали этот "VAR_GLOBAL PERSISTENT RETAIN" в каком-то вашем списке глобальных переменных - то это ожидаемое поведение.
    Для использования PERSISTENT-переменных нужно создавать специальный объект и объявлять переменные именно в нем.

    Безымянный.png

    писать в файл при необходимости, а так же восстанавливать эти данные из файла в обратно массив. <...> Какими средствами это можно реализовать, желательно самым простым способом?
    См. библиотеку SysFile.
    Пример записи показан здесь:
    https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...35_SysFile.mp4

    Чтение происходит аналогичным образом с помощью функции SysFileRead.

  8. #1218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.



    Если вы руками прописали этот "VAR_GLOBAL PERSISTENT RETAIN" в каком-то вашем списке глобальных переменных - то это ожидаемое поведение.
    Для использования PERSISTENT-переменных нужно создавать специальный объект и объявлять переменные именно в нем.

    Безымянный.png



    См. библиотеку SysFile.
    Пример записи показан здесь:
    https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...35_SysFile.mp4

    Чтение происходит аналогичным образом с помощью функции SysFileRead.
    PERSISTENT- переменные конечно созданны в специальном объекте, как вы показали

    Пробовал разобраться с библиотекой SysFile и CAA File - Оказалось для меня сложновато, нашел более простое решение в https://youtu.be/u3xxEx9WEts?si=CBtkXOy-ygm_o2aJ

    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    xSaveRetainToFile: BOOL;
    xRestoreRetainFromFile: BOOL;
    sPathToRetainFile: STRING:='Retain.bin';
    pApp: POINTER TO CmpApp.APPLICATION;
    udiResult: UDINT;
    END_VAR
    -------------------------------------------------------
    IF xSaveRetainToFile THEN

    pApp:=CmpApp.AppGetCurrent(ADR(udiResult));
    udiResult:= CmpApp.AppStoreRetainsInFile(pApp, sPathToRetainFile);
    xSaveRetainToFile:=FALSE;

    END_IF

    IF xRestoreRetainFromFile THEN

    pApp:= CmpApp.AppGetCurrent(ADR(udiResult));
    udiResult:= CmpApp.AppRestoreRetainsFromFile(pApp, sPathToRetainFile);
    xRestoreRetainFromFile:=FALSE;

    END_IF

    ***********
    2 кнопки и все работает! Если кто то искал решение то есть готовое

  9. #1219
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Встречаются проблемы когда почти невозможно подключиться к плк по ssh, через вэб-интерфейс. Иногда удается зайти в консоль, но максимум можно выполнить одну две команды, потом все зависает на мертво. Мне удается воспроизвести это состояние при подключенном ssh выполнить команду: /etc/init.d/network restart После этого начинается тягомотина которую я описал. Как её решить это добиваться входа в консоль и выполнить последовательно
    1) /etc/init.d/owen-cloud-proxy stop
    затем если удастся вторую команду, если нет то в следующем удачном сеансе
    2) (sleep 10 && /etc/init.d/network restart) &
    и закрыть сессию желательно раньше чем отведенные 10 секунд
    после этого все восстановиться, отклик будет адекватный и можно вернуть подключение к овен-облаку
    /etc/init.d/owen-cloud-proxy restart, возможно можно использовать start ведь был перевод в стоп

    как я к этому пришел
    выполнил команду logread | grep -i "network\|bridge\|error"
    там было полностью забито строчками: Fri Mar 06 08:23:39 2026 daemon.err owen-cloud[32160]: 2026/02/06 8:23:39 error: socket(8) closed by other side
    сперва пытался убить процесс который искал ps | grep owen-cloud ни чего не выходило, потому что процесс создавался по новой
    пробовал остановить /etc/init.d/owen-cloud stop но возвращалось -sh: /etc/init.d/owen-cloud: not found
    пришлось искать командой find / -name "*owen-cloud*" -type f 2>/dev/null
    /etc/init.d/owen-cloud-proxy
    /rom/etc/init.d/owen-cloud-proxy
    /rom/usr/bin/owen-cloud
    /rom/usr/bin/owen-cloud.sh
    /rom/usr/lib/opkg/info/owen-cloud-proxy.control
    /rom/usr/lib/opkg/info/owen-cloud-proxy.list
    /rom/usr/lib/opkg/info/owen-cloud-proxy.postinst
    /tmp/lock/procd_owen-cloud-proxy.lock
    /usr/bin/owen-cloud
    /usr/bin/owen-cloud.sh
    /usr/lib/opkg/info/owen-cloud-proxy.control
    /usr/lib/opkg/info/owen-cloud-proxy.list
    /usr/lib/opkg/info/owen-cloud-proxy.postinst
    список большой, но из-за зависания увидел только первые две строчки, ну и дальше уже избавился от проблемы

    PS что касается eth1, продолжил я творить зависания и в одном из логов, было так
    logread | grep -i "network\|bridge\|error"
    Fri Mar 06 13:57:53 2026 daemon.notice netifd: Network device 'lo' link is up
    Fri Mar 06 13:57:54 2026 daemon.notice netifd: Network device 'eth0' link is up
    Fri Mar 06 13:57:54 2026 daemon.notice netifd: Network device 'eth2' link is up
    Fri Mar 06 13:57:54 2026 user.info mstpd: init: reloading (bridge = 'br-lan')...
    Fri Mar 06 13:57:57 2026 daemon.info mstpd[3071]: create_br: Add bridge br-lan
    Fri Mar 06 13:57:57 2026 daemon.info mstpd[3071]: create_if: Add iface eth1 as port#1 to bridge br-lan
    Fri Mar 06 13:57:57 2026 daemon.info mstpd[3071]: error, rtnl_talk: RTNETLINK answers
    Fri Mar 06 13:57:57 2026 daemon.info mstpd[3071]: error, MSTP_OUT_set_state: br-lan:eth1 Couldn't set kernel bridge state blocking
    Fri Mar 06 13:57:57 2026 daemon.info mstpd[3071]: create_if: Add iface eth2 as port#2 to bridge br-lan
    Fri Mar 06 13:57:57 2026 daemon.info mstpd[3071]: create_if: Add iface eth3 as port#3 to bridge br-lan
    Ключевые сообщения:
    daemon.info mstpd[3071]: error, rtnl_talk: RTNETLINK answers
    Ошибка взаимодействия с ядром Linux через Netlink‑сокет.
    Указывает на проблему при выполнении сетевой операции на уровне ядра.
    daemon.info mstpd[3071]: error, MSTP_OUT_set_state: br-lan:eth1 Couldn't set kernel bridge state blocking
    Не удалось перевести порт eth1 в состояние blocking (блокировка) в рамках протокола MSTP.
    Это может привести к образованию сетевых петель или некорректной работе STP.
    daemon.notice mstpd: init: reloading (bridge = 'br-lan')...
    Сервис mstpd (Multiple Spanning Tree Protocol daemon) выполняет перезагрузку конфигурации моста br-lan.
    Перезагрузка может быть вызвана изменением конфигурации или ошибкой.
    Остальные сообщения (create_br, create_if) показывают, что мост создаётся и порты добавляются, но с ошибками на eth1.
    Последний раз редактировалось capzap; 06.03.2026 в 14:35.

Страница 122 из 122 ПерваяПервая ... 2272112120121122

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •