Тема: Насос перестает прокачивать жидкость на малых оборотах двигателя

  1. #1

    По умолчанию Насос перестает прокачивать жидкость на малых оборотах двигателя

    Добрый день

    Возникла проблема прокачки жидкости через теплообменник с целью ее охлаждения. Насос перестает прокачивать жидкость через теплообменник при малых оборотах двигателя. Двигатель подключен к ПЧ ПЧВ1-2К2-В. Частота задается ПИД регулятором. Когда температура жидкости подходит к уставке частота ПЧ снижается до 15 Гц и насос перестает прокачивать жидкость через теплообменник.
    Последний раз редактировалось Newcomer; Вчера в 11:09.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день

    Возникла проблема прокачки жидкости через теплообменник с целью ее охлаждения. Насос перестает прокачивать жидкость через теплообменник при малых оборотах двигателя. Двигатель подключен к ПЧ ПЧВ1-2К2-В. Частота задается ПИД регулятором. Когда температура жидкости подходит к уставке частота ПЧ снижается до 15 Гц и насос перестает прокачивать жидкость через теплообменник.
    Так и должно быть, нельзя задавать мин.частоту ПЧ равную 0.
    Последний раз редактировалось petera; Вчера в 11:33.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Так и должно быть, нельзя задавать мин.частоту ПЧ равную 0.
    Минимальная частота не 0, а 15 Гц.

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Минимальная частота не 0, а 15 Гц.
    В настройках ПЧ есть мин и макс частота, вот там и задать мин = 20Гц
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    В настройках ПЧ есть мин и макс частота, вот там и задать мин = 20Гц
    Частоту задает ПИД и он (ПИД) не дурак. При 20 Гц охладить до уставки невозможно.
    Спецы говорят, что надо ставить теплообменник большего размера.
    Последний раз редактировалось Newcomer; Вчера в 12:45.

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Частоту задает ПИД и он (ПИД) не дурак. При 20 Гц охладить до уставки невозможно.
    Это не важно, просто у любого насоса есть мин. частота вращения, ниже которой насос перестает прокачивать жидкость. Если не ограничить в настройках ПЧ минимальную частоту, то в Вашем случае насос все равно качать не будет, а выйти из строя может.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Это не важно, просто у любого насоса есть мин. частота вращения, ниже которой насос перестает прокачивать жидкость. Если не ограничить в настройках ПЧ минимальную частоту, то в Вашем случае насос все равно качать не будет, а выйти из строя может.
    Значит надо ставить теплообменник большего размера.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Чтобы жидкость двигалась через теплообменник, нужно, чтобы насос создавал достаточный перепад давления между входом и выходом установки.
    Когда Вы снижаете частоту насоса через частотник — уменьшается его производительность (подачу) и напор (давление). В какой-то момент этого давления может не хватить, чтобы преодолеть гидравлическое сопротивление теплообменника.
    Здесь явно не проблема в частотнике, а не верный расчет системы охлаждения. Производительность нужно повысить, а поток охладителя снизить, тогда возможен выход на уставку без остановки потока
    Поток и температура охладителя постоянны. Самое правильное поставить теплообменник большего размера.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Это проблема ОВЕНа?
    Зачем задавать риторические вопросы ?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,067

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Поток и температура охладителя постоянны. Самое правильное поставить теплообменник большего размера.
    Это тоже не факт что спасёт.
    В принципе можно создать дополнительное гидросопротивление (вентиль?) чтобы поднять давление в зоне (на графике) нужного малого расхода. Но тут нужно знать юзается ли расход при 50гц, проще говоря - есть ли запас.

    Во всяком случае это может быть дешевле замены теплообменннника

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа асинхронного двигателя на низких оборотах
    от Newcomer в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 17.07.2024, 14:56
  2. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.11.2023, 17:42
  3. Пищит двигатель при нулевых оборотах
    от lexakkm в разделе Эксплуатация
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 08:51
  4. ПЧВ ОВЕН и момент на низких оборотах
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 10:25
  5. датчик малых токов
    от muller в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 19:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •