Тема: Проблема с обращением к регистрам PLC210 через MasterOPC

  1. #1

    По умолчанию Проблема с обращением к регистрам PLC210 через MasterOPC

    Добрый день.
    Есть шкаф управления, в котором установлен PLC210 (2 Ethernet разъема) и пятью модулями ввода-вывода, подключенные к плк по эзернет. Один порт на плк настроен как WAN, для доступа во внутреннюю сеть компании, второй как LAN, по нему контроллер общается с модулями. Пытаюсь через MasterOPC Universal Server обратиться к регистрам ПЛК через WAN, но последний никак не хочет их "отдавать". В ОПС сервере качество OUT_OF_Service. Номера регистров беру из проекта. Поставил Wireshark, для анализа трафика. Инженерная станция делает SYN запрос на контроллер, а тот в ответ всегда отвечает RST, ACK. Уже настроил редирект через веб контроллера, но связи так и нет. Не могу понять в чем причина.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    как мне видится: значит надо зайти в веб-конфигурацию и убедится что в межсетевом экране через WAN в устройство разрешен трафик по 502 порту
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    как мне видится: значит надо зайти в веб-конфигурацию и убедится что в межсетевом экране через WAN в устройство разрешен трафик по 502 порту
    Добрый день. В межсетевом экране трафик настроен. Сейчас перевел OPC сервер в Slave режим и он наконец соединился с PLC. В проекте у ПЛК два эзернета. Тот который LAN, на нем поднят Modbus_TCP_Master, для общения с полевыми устройствами. На ван порту ничего нет. Может проблема в этом? Нужно ли на ван порту настраивать Modbus_TCP_Slave ?

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    При чем интерфейсы линукса и проект КДС
    uci show firewall | grep 502 что показывает?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    При чем интерфейсы линукса и проект КДС
    uci show firewall | grep 502 что показывает?
    Сделал скрин с терминала.

    1.jpg

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    слишком много правил наделали, видимо друг другу мешают, меня интересует вывод на команду uci show firewall | grep '@rule\[9\]' если там присутсвует wan и enable='0' то правило отключено
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    слишком много правил наделали, видимо друг другу мешают, меня интересует вывод на команду uci show firewall | grep '@rule\[9\]' если там присутсвует wan и enable='0' то правило отключено
    Строчки enable почему то вообще нет.
    2.jpg

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    это нормально, если бы была то с правила была бы снята галочка на подключение. Надо убирать редиректы, наверное это из-за них, да и 21 правило зачем, вероятно по LAN так там мастер входящий порт для возврата будет динамический а не 502

    ЗЫ а почему MasterOPC по ОРС не подключиться к плк
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    это нормально, если бы была то с правила была бы снята галочка на подключение. Надо убирать редиректы, наверное это из-за них, да и 21 правило зачем, вероятно по LAN так там мастер входящий порт для возврата будет динамический а не 502

    ЗЫ а почему MasterOPC по ОРС не подключиться к плк
    Удалил редиректы.

    "ЗЫ а почему MasterOPC по ОРС не подключиться к плк" это как? Я еще новичок в этом (((

    3.jpg

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    В дереве проекта кликните правой кнопкой по корневому узлу → Добавить протокол, выберите OPC UA Client . Далее адрес сервера — в формате opc.tcp://<IP>:<порт> Безопасность — уровень (None, Basic128Rsa15, Basic256 и т. п.)
    как то так, под рукой нет сервера чтоб точно объяснить
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2024, 15:55
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.01.2024, 15:30
  3. PLC210 + OPC UA. проблема с переменными 4-20
    от VanoKing в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 13:03
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.07.2022, 15:45
  5. MasterOPC проблема с чтением
    от inspectorcot в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.10.2018, 15:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •