Тема: СПК 210 modbus после восстановления обрыва не обновляется

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    118

    По умолчанию СПК 210 modbus после восстановления обрыва не обновляется

    Добрый день коллеги. (у нас +7часов)
    Связал СПК с контроллерами компрессоров, протестировал обрыв. Реакция всегда разная. Либо значение сбрасывается в ноль либо нет, хотя в настройках указал, "при ошибке сбросить в ноль". После восстановления соединения значение не обновляются, приходится перезагружать СПК, после перезагрузки всё нормализуется.

    файл с проектом во вложении.

    в настройках слейва в поле "всегда обновлять переменные" выбрал "вкл2 (всегда в задаче цикла шины)".
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	кодонлайн2.png 
Просмотров:	8 
Размер:	111.4 Кб 
ID:	87040

    ситуация не изменилась, связь не восстанавливается.

    Подскажите что можно сделать что бы связь восстанавливалась, без перезагрузки СПК?
    Спасибо.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось LogikASUTP; 03.12.2025 в 06:16.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    Добрый день коллеги. (у нас +7часов)
    Связал СПК с контроллерами компрессоров, протестировал обрыв. Реакция всегда разная. Либо значение сбрасывается в ноль либо нет, хотя в настройках указал, "при ошибке сбросить в ноль". После восстановления соединения значение не обновляются, приходится перезагружать СПК, после перезагрузки всё нормализуется.

    файл с проектом во вложении.

    в настройках слейва в поле "всегда обновлять переменные" выбрал "вкл2 (всегда в задаче цикла шины)".
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	кодонлайн2.png 
Просмотров:	8 
Размер:	111.4 Кб 
ID:	87040

    ситуация не изменилась, связь не восстанавливается.

    Подскажите что можно сделать что бы связь восстанавливалась, без перезагрузки СПК?
    Спасибо.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.png 
Просмотров:	20 
Размер:	42.2 Кб 
ID:	87042

    Как то так...

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.png 
Просмотров:	20 
Размер:	42.2 Кб 
ID:	87042

    Как то так...
    Михаил нижайший Вам поклон земной!

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.01.2023, 11:53
  2. Связь PLC110 и СП270 после восстановления питания
    от Viktor40 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.09.2021, 16:40
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.11.2020, 14:00
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 00:07
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 00:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •