Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 45 из 45

Тема: овен лоджик управление по модбас рту частотником

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    бывают приборы где некоторые параметры меняются по протоколу "овен" из конфигуратора
    У меня складывается впечатление, что протокол "овен" сам Овен потихоньку хоронит. Т.ч. правильнее, кмк, в прошедшем времени, т.е. "бывали".

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Для этого, у каждого ПЧ, есть таблица Модбас регистров, вот её и смотрите.
    Спасибо, разобрался вроде...Снимок экрана (7).png
    Последний раз редактировалось Nailka; 23.10.2025 в 22:16.

  3. #43

    По умолчанию

    Вопрос: параметр мониторинга D0.02 - "Звено постоянного тока, напряжение (В)", адрес будет 7002.
    Так же есть возможность отправить запрос на адрес 1002.
    Это нормально, или я не правильно понял?
    Вложение 86336.
    Вложение 86337
    Кстати по 1002 я уже смотрел, норм., а по 7002 еще нет, попробую.
    Последний раз редактировалось Nailka; 23.10.2025 в 22:37.

  4. #44

    По умолчанию

    Еще вопрос: Как можно отправить запрос по параметру "FP.01"
    Меня здесь смущает буква "Р", она вроде как не входит в шестнадцатеричный код. Или этот параметр невозможно запрашивать по модбас?Вложение 86338

  5. #45
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    а при чем тут имя параметра и его регистр в карте Modbus?
    еще нюанс по вашим скринам - если параметр относится к группе C то C надо заменить на 4. Возможно и FP надо так же на что-то заменить при обращении.
    Последний раз редактировалось melky; 23.10.2025 в 23:05.

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. Паненль овен лоджик
    от Михаил Непомнин в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.12.2024, 11:01
  2. Управление частотником AFD-L от ПР200
    от Vitovan в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.11.2024, 14:46
  3. Управление частотником TECORP HCP 47P5K с ПЛК 110 по rs485
    от paveldik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.08.2021, 14:29
  4. Не устанавливается Овен лоджик
    от arelavv в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.09.2018, 13:46
  5. Два вопроса по ОВЕН-Лоджик.
    от Sargon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 15:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •