Простите за простой вопрос. ПР102-24.2416.13.2 потянет 12 регуляторов PID?
Простите за простой вопрос. ПР102-24.2416.13.2 потянет 12 регуляторов PID?
Простите за простой вопрос. ПР102-24.2416.13.2 потянет 12 регуляторов PID?
Так был уже такой вопрос, в смысле, почему бы ему не потянуть, но есть нюансы.
Вы хотите одно ПР купить на весь "колхоз"? Может лучше сделать распределённую систему, в смысле, чего хотите натворить?
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Всё от Вашей задачи зависит, есть и одноканальные ТРМ и многоканальные, только выбирайте тогда пр ку с экраном, чтобы можно было удалённо уставки трм менять и управлять ими.
Как по Мне не более 3х
Я бы предпочёл одно ПР200 на 4 ПИД-регулятора с дискретными выходами больше-меньше, без датчика положения, у ПР как раз 4 аналоговых входа для параметра регулирования.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Поддержу мнение.
Сам по себе ПИД это около 50 элементарных ФБ, т.е. не запредельно сложно. На 12 ПИД придётся всего 600 ФБ. А если пользоваться встроенным, то ещё меньше.
А вот настройки ПИД, получаемые из панели оператора по Modbus уже вызовут сложность.
Всего сетевых slave 128 байт =32 real = 64 uint16 переменных.
1 ПИД содержит: Кп, Ти, Тд, SP, зону нечувствительности = 5 real переменных.
12 ПИД содержит 5*12=60 real переменных.
Можно начать извращаться - из Modbus принимать целые числа и преобразовывать в real.
Тогда на 12 ПИД будет задействовано 60 из 64 возможных переменных Modbus Slave. Что уже граничит с предельными возможностями.
А ведь ещё требуется передавать на панель оператора измеренные значения и диагностику о возможной неисправности датчиков и причине останова регулирования.
Предлагаю автору вопроса самостоятельно оценить количество переменных и попробовать "втиснуть" их в 128 байт. Это возможно и без наличия ПР на руках.
Подскажите, если ПР102 будет питаться от аккумуляторов 24 В , нужно ли для подключения дискретных ключей отдельный источник питания?
Ибо в РЭ пишут - "ВНИМАНИЕ. Запрещается объединять общие клеммы дискретных входов 24 В, аналоговых входов и выходов
между собой и с заземлением шкафа. Запрещается подключать датчики и питание прибора
ПР102-24 от одного источника питания!"