    Простите за простой вопрос. ПР102-24.2416.13.2 потянет 12 регуляторов PID?

  2. #622
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    300

    По умолчанию

    Простите за простой вопрос. ПР102-24.2416.13.2 потянет 12 регуляторов PID?

  3. #623
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Так был уже такой вопрос, в смысле, почему бы ему не потянуть, но есть нюансы.
    Вы хотите одно ПР купить на весь "колхоз"? Может лучше сделать распределённую систему, в смысле, чего хотите натворить?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #624

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Простите за простой вопрос. ПР102-24.2416.13.2 потянет 12 регуляторов PID?
    12 регуляторов тянут за собой приличное количество переменных для управления ими - а количество сетевых регистров у ПР102 сильно ограничено

  5. #625

    По умолчанию

    Всё от Вашей задачи зависит, есть и одноканальные ТРМ и многоканальные, только выбирайте тогда пр ку с экраном, чтобы можно было удалённо уставки трм менять и управлять ими.

  6. #626

    По умолчанию

    Как по Мне не более 3х

  7. #627
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Я бы предпочёл одно ПР200 на 4 ПИД-регулятора с дискретными выходами больше-меньше, без датчика положения, у ПР как раз 4 аналоговых входа для параметра регулирования.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #628

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    12 регуляторов тянут за собой приличное количество переменных для управления ими - а количество сетевых регистров у ПР102 сильно ограничено
    Поддержу мнение.

    Сам по себе ПИД это около 50 элементарных ФБ, т.е. не запредельно сложно. На 12 ПИД придётся всего 600 ФБ. А если пользоваться встроенным, то ещё меньше.

    А вот настройки ПИД, получаемые из панели оператора по Modbus уже вызовут сложность.

    Всего сетевых slave 128 байт =32 real = 64 uint16 переменных.
    1 ПИД содержит: Кп, Ти, Тд, SP, зону нечувствительности = 5 real переменных.
    12 ПИД содержит 5*12=60 real переменных.

    Можно начать извращаться - из Modbus принимать целые числа и преобразовывать в real.
    Тогда на 12 ПИД будет задействовано 60 из 64 возможных переменных Modbus Slave. Что уже граничит с предельными возможностями.
    А ведь ещё требуется передавать на панель оператора измеренные значения и диагностику о возможной неисправности датчиков и причине останова регулирования.

    Предлагаю автору вопроса самостоятельно оценить количество переменных и попробовать "втиснуть" их в 128 байт. Это возможно и без наличия ПР на руках.

  9. #629

    По умолчанию

    Подскажите, если ПР102 будет питаться от аккумуляторов 24 В , нужно ли для подключения дискретных ключей отдельный источник питания?
    Ибо в РЭ пишут - "ВНИМАНИЕ. Запрещается объединять общие клеммы дискретных входов 24 В, аналоговых входов и выходов
    между собой и с заземлением шкафа. Запрещается подключать датчики и питание прибора
    ПР102-24 от одного источника питания!"

  10. #630

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Литрович Посмотреть сообщение
    Подскажите, если ПР102 будет питаться от аккумуляторов 24 В , нужно ли для подключения дискретных ключей отдельный источник питания?
    Ибо в РЭ пишут - "ВНИМАНИЕ. Запрещается объединять общие клеммы дискретных входов 24 В, аналоговых входов и выходов
    между собой и с заземлением шкафа. Запрещается подключать датчики и питание прибора
    ПР102-24 от одного источника питания!"
    Подключить можно, только не будет гальванической развязки.

Страница 63 из 63 ПерваяПервая ... 1353616263

Похожие темы

  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 497
    Последнее сообщение: 20.08.2025, 23:00
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •