Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: ПЧВ3 Необходимо выключать двигатель при пропадании связи через Modbus TCP (ПИЭ2)

  1. #1

    По умолчанию ПЧВ3 Необходимо выключать двигатель при пропадании связи через Modbus TCP (ПИЭ2)

    Здравствуйте!
    Необходимо у преобразователя частоты ПЧВ3 при пропадании связи по Modbus TCP (с использованием интерфейсной платы ПИЭ2) отключать двигатель.

    В документации нашёл параметр F12.07 [Обработка отключения связи]: при значении 3(Принудительная остановка) и подаче сигнала на пуск через Modbus TCP высвечивется сообщение о противоречивой команде(вроде нет связи по Modbus и пришла команда управления по Modbus TCP); в случае значении 0 (отключено) двигатель стартует и работает.

    Для контекста:
    связь с ПЛК настроена, контроллер может по Modbus TCP управлять ПЧ.
    F01.01 3: Опциональная карта; [Источник подачи сигнала запуска]
    F01.02 10: Опциональная карта; [Источник задания частоты канала A]
    F01.07 [Выбор источника задания частоты] default 0: Канал A

    ПЛК раз в 80 мсек производит чтение из регистров (0x2100 - 8шт или 0x2100 - шт; 0x3102 - 2 шт; 0x3111 - 2 шт) и запись в регистры (0x3100 и 0x3101).
    Таймауты для связи оставлены по умолчанию: F19. 18...21 =100.

    Что упускаю и возможно ли это сделать?

  2. #2

    По умолчанию

    возможно ли это сделать?
    никто кроме вас не знает как хорошо сделана ваша сеть, что там ещё болтается по сети и поддержит ли она те времена, что вы выставили
    пробуйте, узнаете, возможно или нет

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ...............пробуйте, узнаете, возможно или нет
    У кого узнать? у Овена, у VEDA или у Veichi?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    У кого узнать? у Овена, у VEDA или у Veichi?
    у самого себя

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Так вроде недавно в одной из тем подобное обсуждалось, но для ПЧВ1, я и параметр показывал, отвечающий за действие ПЧ в случае потери связи, наверно в ПЧВ3 аналогично!
    Я так полагаю что товарищ шутит, в смысле, по этому поводу всё ясно написано в РЭ:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПЧВ.png 
Просмотров:	24 
Размер:	131.5 Кб 
ID:	86285
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    никто кроме вас не знает как хорошо сделана ваша сеть, что там ещё болтается по сети и поддержит ли она те времена, что вы выставили
    пробуйте, узнаете, возможно или нет
    ПЛК отображает, что опрос идёт в пределах установленных 80мсек. Ethernet от ПЧВ3 подключен напрямую в ПЛК.
    Последний раз редактировалось prologic@sama.ru; 21.10.2025 в 09:40.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так вроде недавно в одной из тем подобное обсуждалось, но для ПЧВ1, я и параметр показывал, отвечающий за действие ПЧ в случае потери связи, наверно в ПЧВ3 аналогично!
    Я так полагаю что товарищ шутит, в смысле, по этому поводу всё ясно написано в РЭ:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПЧВ.png 
Просмотров:	24 
Размер:	131.5 Кб 
ID:	86285
    и, используя данный параметр, ПЧВ просто не запускается, сигнализируя, что есть противоречивая команда (пуск с Modbus TCP и нет связи через Modbus).
    Последний раз редактировалось prologic@sama.ru; 21.10.2025 в 09:52.

  8. #8

    По умолчанию

    мне кажется надо копать в сторону 12.05 и 12.06

    12.07 это реакция на ошибку
    а обработка возникновения ошибки - это 05 и 06
    если я правильно понимаю что там имеется в виду про задержку ответа

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    мне кажется надо копать в сторону 12.05 и 12.06

    12.07 это реакция на ошибку
    а обработка возникновения ошибки - это 05 и 06
    если я правильно понимаю что там имеется в виду про задержку ответа
    F12.5 - не трогал, тк по моему мнению это задержка самого ответа ПЧВ на запрос через Modbus по RS485.
    А F12.06 - оставил по умолчанию 1 сек (хотя это может быть много для моего случая).

    Есть ощущение, что в документации на ПЧВ3 (М01) описаны не все параметры группы F19: описано в документации 21шт, а сам ПЧ даёт редактировать порядка 60 шт...

    И, скорее всего, F12 - параметры именно интерфейсов на самом ПЧ, а надо смотреть параметры F19 - именно платы расширения Modbus TCP, но каким образом? Наобум задавать 3 (как с F12.7) на все существующие параметры - мне не очень хочется экспериментировать на объекте...
    Последний раз редактировалось prologic@sama.ru; 21.10.2025 в 16:07.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от prologic@sama.ru Посмотреть сообщение
    F12.5 - не трогал, тк по моему мнению это задержка самого ответа ПЧВ на запрос через Modbus по RS485.
    А F12.06 - оставил по умолчанию 1 сек (хотя это может быть много для моего случая).

    Есть ощущение, что в документации на ПЧВ3 (М01) описаны не все параметры группы F19: описано в документации 21шт, а сам ПЧ даёт редактировать порядка 60 шт...

    И, скорее всего, F12 - параметры именно интерфейсов на самом ПЧ, а надо смотреть параметры F19 - именно платы расширения Modbus TCP, но каким образом? Наобум задавать 3 (как с F12.7) на все существующие параметры - мне не очень хочется экспериментировать на объекте...
    Тогда может лучше преобразователь интерфейсов(протоколов) применить:

    https://owen.ru/product/mkon/specifications
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.03.2025, 10:22
  2. Включать и выключать компьютер командой с СПК
    от ZPavel в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.12.2024, 23:20
  3. Настройка ПИП2 Profinet для связи S1500-ПЧВ3(М01)
    от Григорий Чумакин в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.11.2024, 01:44
  4. Управление ПЧВ3 (М01) через MODBUS RTU с помощью драйвера Мх110
    от AlligatorNet в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.09.2024, 12:08
  5. Выключать ПЧ или нет?
    от Shiryaevo в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.11.2023, 08:59

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •