F12.5 - не трогал, тк по моему мнению это задержка самого ответа ПЧВ на запрос через Modbus по RS485.
А F12.06 - оставил по умолчанию 1 сек (хотя это может быть много для моего случая).
Есть ощущение, что в документации на ПЧВ3 (М01) описаны не все параметры группы F19: описано в документации 21шт, а сам ПЧ даёт редактировать порядка 60 шт...
И, скорее всего, F12 - параметры именно интерфейсов на самом ПЧ, а надо смотреть параметры F19 - именно платы расширения Modbus TCP, но каким образом? Наобум задавать 3 (как с F12.7) на все существующие параметры - мне не очень хочется экспериментировать на объекте...