Тема: ПЧВ3 Необходимо выключать двигатель при пропадании связи через Modbus TCP (ПИЭ2)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    мне кажется надо копать в сторону 12.05 и 12.06

    12.07 это реакция на ошибку
    а обработка возникновения ошибки - это 05 и 06
    если я правильно понимаю что там имеется в виду про задержку ответа
    F12.5 - не трогал, тк по моему мнению это задержка самого ответа ПЧВ на запрос через Modbus по RS485.
    А F12.06 - оставил по умолчанию 1 сек (хотя это может быть много для моего случая).

    Есть ощущение, что в документации на ПЧВ3 (М01) описаны не все параметры группы F19: описано в документации 21шт, а сам ПЧ даёт редактировать порядка 60 шт...

    И, скорее всего, F12 - параметры именно интерфейсов на самом ПЧ, а надо смотреть параметры F19 - именно платы расширения Modbus TCP, но каким образом? Наобум задавать 3 (как с F12.7) на все существующие параметры - мне не очень хочется экспериментировать на объекте...
    Последний раз редактировалось prologic@sama.ru; 21.10.2025 в 16:07.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от prologic@sama.ru Посмотреть сообщение
    F12.5 - не трогал, тк по моему мнению это задержка самого ответа ПЧВ на запрос через Modbus по RS485.
    А F12.06 - оставил по умолчанию 1 сек (хотя это может быть много для моего случая).

    Есть ощущение, что в документации на ПЧВ3 (М01) описаны не все параметры группы F19: описано в документации 21шт, а сам ПЧ даёт редактировать порядка 60 шт...

    И, скорее всего, F12 - параметры именно интерфейсов на самом ПЧ, а надо смотреть параметры F19 - именно платы расширения Modbus TCP, но каким образом? Наобум задавать 3 (как с F12.7) на все существующие параметры - мне не очень хочется экспериментировать на объекте...
    Тогда может лучше преобразователь интерфейсов(протоколов) применить:

    https://owen.ru/product/mkon/specifications
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тогда может лучше преобразователь интерфейсов(протоколов) применить:

    https://owen.ru/product/mkon/specifications
    Интересное устройство. Но не может же быть, чтобы такое не предусмотрели...
    В худшем случае планирую использовать дискретный выход ПЛК (ПЛК может определять аварию связи) и дискретный вход ПЧВ3 с функцией аварийного останова или останова выбегом.
    Пока надежда, что ОВЕН что-либо ответит.

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.03.2025, 10:22
  2. Включать и выключать компьютер командой с СПК
    от ZPavel в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.12.2024, 23:20
  3. Настройка ПИП2 Profinet для связи S1500-ПЧВ3(М01)
    от Григорий Чумакин в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.11.2024, 01:44
  4. Управление ПЧВ3 (М01) через MODBUS RTU с помощью драйвера Мх110
    от AlligatorNet в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.09.2024, 12:08
  5. Выключать ПЧ или нет?
    от Shiryaevo в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.11.2023, 08:59

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •