Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Цеховая система отопления и вентиляции

  1. #1

    По умолчанию Цеховая система отопления и вентиляции

    Имеется система: Цеховая система отопления и вентиляции с использованием вентилятора подачи уличного воздуха через водяной калорифер. Скорость вращения вентилятора регулирует частотный преобразователь (ЧП). Циркуляция воды в калорифере может отсутствовать.
    Стоит задача: 1. Используя контролер температуры воды калорифера управлять скоростью вентилятора через ЧП полученным значением аналогового сигнала контролера.
    2. Предотвратить промерзание калорифера морозным воздухом.

    Предполагаю установить датчик контроля температуры на трубе горячей воды на входе калорифера, подключенный к термопреобразователю ОВЕН 2ТРМ, и с аналогового выхода термопреобразователя сигнал 0-10В подавать на частотный преобразователь. Второй канал для визуального контроля уличной температуры.
    Используя положительную обратную связь управлять скоростью вращения двигателя вентилятора.
    При температуре теплоносителя от 20 до 90 0С частотный преобразователь должен регулировать частоту вентилятора от состояния выключен до максимальной.
    Возникают вопросы:
    1. Какой датчик температуры выбрать – Cu50 (от -50 до +200 0С), Cu100, Pt50, Pt100, Pt1000 (от -200 до 850 0С) ?
    Если я правильно понимаю, то при минимальной температуре диапазона датчика, термопреобразователь будет выдавать 0V, а при максимальной = 10V, т.е. для Cu50 будет 0V при 50 0С и напряжение будет подниматься до 10V при достижении +200 0С.
    Однако у меня максимальный диапазон температуры от +10 до +90 0С.
    Вопрос: как я должен настроить термопреобразователь, чтобы получить с его выхода напряжение от 0 до 10V при изменении температуры от +10 до +90 0С.
    2. Какое оборудование будет наиболее подходящим для данного решения.
    3. Правильны ли мои рассуждения.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,280

    По умолчанию

    при минимальной температуре диапазона датчика, термопреобразователь будет выдавать 0V, а при максимальной = 10V, т.е.
    Неправильно. Вернее частично правильно для ТРМ с установленной логикой аналогового выхода "регистратор". Если поставить логику "нагреватель" или "охладитель", то напряжение будет регулироваться согласно работе ПИД-регулятора во всем диапазоне 0-10В.
    Какой датчик температуры выбрать
    Не имеет особого значения, главное что бы ТРМ его понимал. Обычно используют PT100\1000.

  3. #3

    По умолчанию

    1. Любой
    Если я правильно понимаю
    неправильно
    как я должен настроить термопреобразователь
    нечего и не надо ничего настраивать
    2. наиболее подходящее будет любой контроллер вентиляции, заранее сконфигурированный под вашу технологическую схему вентиляции
    3. Нет

  4. #4
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    407

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Молоток Посмотреть сообщение
    Используя положительную обратную связь управлять скоростью вращения двигателя вентилятора.
    Управлять, используя ПОС... Это как в триггере Шмитта?
    Расскажите потом, что из этого получилось.
    Последний раз редактировалось Stentor; 30.09.2025 в 15:15.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  5. #5

    По умолчанию

    Управлять, используя ПОС: т.е. чем выше температура теплоносителя (воды в калорифер, которую измеряем), тем выше скорость вращения вентилятора который запитан через ЧП.
    По схеме, аналоговый сигнал (0-10В) от термопреобразователя передается на управляющий вход ЧП.

  6. #6

    По умолчанию

    аналоговый сигнал (0-10В) от термопреобразователя
    от какого?
    покажите термоПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ с таким выходным сигналом

  7. #7

    По умолчанию

    Тут больше интересен вопрос, где место измерения температуры, даже при 90 градусах можно переморозить систему, если согласно ТЗ циркуляция может отсутствовать... Тут как минимум нужен датчик температуры еще и на выходе, и еще датчик протока, или давления...

  8. #8
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    407

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Молоток Посмотреть сообщение
    Управлять, используя ПОС: т.е. чем выше температура теплоносителя (воды в калорифер, которую измеряем), тем выше скорость вращения вентилятора
    Понятно. Просто Вы пока ещё в этом не разбираетесь.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Понятно. Просто Вы пока ещё в этом не разбираетесь.
    Нормально все, зажарить всех в цеху, что теплу зря пропадать...

  10. #10

    По умолчанию

    Цуркуляция теплоносителя может отсутствовать при уличной температуре выше +0С или вдруг потух котел.
    Не усложняем систему, важно:
    1. При температуре теплоносителя ниже, скажем +10С останавливаем вентилятор.
    2. При температуре от +20С до +80С изменяется скорость вращения вентилятора, ПЧ выдает на двигатель частоту от 15 до 60 Гц.
    Числовые значения "в теме" представлены ориентировочно.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Система приточной вентиляции на ПР200
    от K.K. в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 13:57
  2. система вентиляции на спк 107
    от Виктор СЛВЗ в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.05.2020, 15:39
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 12:46
  4. ИТП с тремя контурами - отопления, ГВС, вентиляции на ТРМ232-01
    от denys-pro в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 14:55
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 07:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •