Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 34 из 34

Тема: "аннонит - пиши комплейн" сиквел к теме работа ПР102 в режиме СТОП - аналоговые входы

  1. #31

    По умолчанию

    Вот это и надо было автору спросить у техподдержки, а не истерить на форуме
    как говорится - можно построить 100 мостов, но стоит всего один раз поиметь овцу

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,911

    По умолчанию

    А вообще, уже сколько раз поднималась тема с проблемами после обновления Лоджика.
    Можно было сообразить, если прибор уже пашет на объекте - не меняй прошивку, а хочешь обновить, протестируй сначала на мышах.
    Но нет, народ колется, плачет, но продолжает жрать кактус

  3. #33

    По умолчанию

    Коллеги, добрый день.

    Напоминаю про корректность общения на форуме (п.5.4 правил). Для оперативного получения ответов на технические вопросы рекомендую обращаться на почту технической поддержки (support@owen.ru).

    По теме вопроса: В обновлении 2.10.366 было исправлено поведение галочки управления порядка передачи байт
    Снимок экрана 2025-06-30 084626.png
    До этого обновления, положение галочек не соответствовало действительности. Осуществили исправление следующим образом - для старых проектов (созданных до этой версии) логика данной галочки инвертировалась, а также инвертируется работа этой галочки. Таким образом, для старых проектов ничего не изменилось (кроме отображения галочки). Для новых проектов, соответственно, логика работы галочки теперь новая и, чтобы поведение соответствовало старым проектам галочку "Старшим байтом вперед" необходимо поставить.

    В приборах первого поколения данные галочки влияют на работу в режиме Master, а также на передачу системных регистров в режиме Slave (на передачу пользовательских переменных в режиме Slave влияния не оказывают).

    Таким образом, создателю темы необходимо установить галочку "старшим байтом вперед".
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,001

    По умолчанию

    а также на передачу системных регистров в режиме Slave
    забавно, кому что в голову стукнуло, тот так и сделал...

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Работа входов "Старт/Стоп" и "Зима/Лето" в ТРМ1032М-01.ХХ.Р
    от itor в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.12.2024, 09:20
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.12.2022, 09:20
  3. КТР-121: кнопка "Старт/Стоп" на котловом КТР не влияет на включение от каскадного КТР
    от FPavel в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.12.2020, 17:37
  4. Индикация режима "РАБОТА" "СВЯЗЬ"
    от РОМАН5993 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.06.2018, 17:26
  5. "Отваливаются" аналоговые входы
    от Кулагин Павел в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 21:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •