как говорится - можно построить 100 мостов, но стоит всего один раз поиметь овцуВот это и надо было автору спросить у техподдержки, а не истерить на форуме![]()
как говорится - можно построить 100 мостов, но стоит всего один раз поиметь овцуВот это и надо было автору спросить у техподдержки, а не истерить на форуме![]()
А вообще, уже сколько раз поднималась тема с проблемами после обновления Лоджика.
Можно было сообразить, если прибор уже пашет на объекте - не меняй прошивку, а хочешь обновить, протестируй сначала на мышах.
Но нет, народ колется, плачет, но продолжает жрать кактус
Коллеги, добрый день.
Напоминаю про корректность общения на форуме (п.5.4 правил). Для оперативного получения ответов на технические вопросы рекомендую обращаться на почту технической поддержки (support@owen.ru).
По теме вопроса: В обновлении 2.10.366 было исправлено поведение галочки управления порядка передачи байт
Снимок экрана 2025-06-30 084626.png
До этого обновления, положение галочек не соответствовало действительности. Осуществили исправление следующим образом - для старых проектов (созданных до этой версии) логика данной галочки инвертировалась, а также инвертируется работа этой галочки. Таким образом, для старых проектов ничего не изменилось (кроме отображения галочки). Для новых проектов, соответственно, логика работы галочки теперь новая и, чтобы поведение соответствовало старым проектам галочку "Старшим байтом вперед" необходимо поставить.
В приборах первого поколения данные галочки влияют на работу в режиме Master, а также на передачу системных регистров в режиме Slave (на передачу пользовательских переменных в режиме Slave влияния не оказывают).
Таким образом, создателю темы необходимо установить галочку "старшим байтом вперед".
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru
забавно, кому что в голову стукнуло, тот так и сделал...а также на передачу системных регистров в режиме Slave