Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 29

Тема: ПР200 на вх упр сигнал Ф общ 0 упр

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    управление нолем имеет место быть, но может вылезти гемор, ненавижу когда управление нолем собрано.....
    Мне иначе никак из за конструкции кнопок
    Изображения Изображения

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,280

    По умолчанию

    lagris
    А вот так нельзя?
    33333.jpg

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Если посмотреть в таблицу на ПР200 для входов ДФ то там указано
    Напряжение «логической единицы» 159…264 В
    То как вы думаете, если вы на COM подадите фазу, а на вход Ноль, что будет, если там в развязке стоят диоды и режут отрицательную полуволну например ?

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Если посмотреть в таблицу на ПР200 для входов ДФ то там указано
    То как вы думаете, если вы на COM подадите фазу, а на вход Ноль, что будет, если там в развязке стоят диоды и режут отрицательную полуволну например ?
    Объединенный 0 и земля - это тема, а вот тут все равно, где фаза, где ноль. Мы ж телевизор или комп не думаем как включать.
    Я так думаю)

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    МихаилГл блин, да там тупо диодная развязка на входе может свести на нет попытки подключить наоборот. Это надо чтобы техподдержка точно ответила, можно или нельзя.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    МихаилГл блин, да там тупо диодная развязка на входе может свести на нет попытки подключить наоборот. Это надо чтобы техподдержка точно ответила, можно или нельзя.
    При помощи диода не отличить фазу от нуля

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    1exan вообще-то диод режет полуволну. можете легко проверить. даже без осцилы. Поставьте диод на L в питание катушки реле, приколитесь

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    1exan вообще-то диод режет полуволну. можете легко проверить. даже без осцилы. Поставьте диод на L в питание катушки реле, приколитесь
    Так он её будет резать независимо от того, куда его втыкать - в ноль или в фазу

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    будет. Что будет с измерениями в таком случае? внутри ПР то все на постоянке, да и далеко не на тех напряжениях. там всего-то 3,3В максимум. Так что без схемотехники входа толку разговоров. А так то да, пусть автор попробует

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,280

    По умолчанию

    melky
    Входы ПЛК\ПР имеют развязку на оптронах. Поэтому, в любом случае, независимо от типа дискретного входа, на контроллер приходит постоянка. Отличия только во входной части до оптрона, дальше всё одинаково.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Шим сигнал
    от Zero_q в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2024, 00:15
  2. сп 310 и плк 110-30 тл . Не передается сигнал
    от Max434 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.03.2024, 09:20
  3. Как считать сигнал 24В в ПР200
    от Дмитрий Гаазе в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.02.2024, 18:38
  4. Как имитировать сигнал 4..20 мА
    от evgeni293 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 29