Добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно ли к модулям ОВЕН серии ПЛК 210 подключить датчики NTC 10кОм?
Допустим подключаю датчик к модулю, а в ПЛК пишу код преобразования сигнала сопротивления в температуру, согласно таблицы по датчику
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно ли к модулям ОВЕН серии ПЛК 210 подключить датчики NTC 10кОм?
Допустим подключаю датчик к модулю, а в ПЛК пишу код преобразования сигнала сопротивления в температуру, согласно таблицы по датчику
ПЛК210 до 5kOm может измерить, это значит, что температура должна быть > 42 градусов.
то есть если температура меньше 42 градусов, то ПЛК/модуль этого не увидят?
Недавно разбирался с таким вопросом
Решил, что надо делать через нормирующий преобразователь:
https://www.reallab.ru/catalog/nt/nt-2p-2ao/
https://www.reallab.ru/catalog/nt/nt-1p-2ao/
https://www.reallab.ru/catalog/nt/nt-1p-1ao/
10кОм ---> 4-20мА, а затем уже в контроллер любым удобным способом
Если изначально речь шла про потенциометр, то:
Вариант №2: чуть более радикальный, но более дешёвый
Использовать задатчик тока 4-20 в виде такой же крутилки как потенциометр: https://www.chipdip.ru/product0/8007832740
Если изначально планировалось потенциометром управлять частотником, то и 4-20 в любой уважающий себя частотник завести всегда можно
Ну а 4-20мА, по старой схеме, завести уже в контроллер любым удобным способом
Последний раз редактировалось aaaSashaMGGU; 07.03.2025 в 12:29.
aaaSashaMGGU Благодарю за подсказку!