Показано с 1 по 7 из 7

Тема: NTC10 датчики и аналоговые модули

  1. #1

    По умолчанию NTC10 датчики и аналоговые модули

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, можно ли к модулям ОВЕН серии ПЛК 210 подключить датчики NTC 10кОм?
    Допустим подключаю датчик к модулю, а в ПЛК пишу код преобразования сигнала сопротивления в температуру, согласно таблицы по датчику

  2. #2

    По умолчанию

    ПЛК210 до 5kOm может измерить, это значит, что температура должна быть > 42 градусов.

  3. #3

    По умолчанию

    то есть если температура меньше 42 градусов, то ПЛК/модуль этого не увидят?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dkkwrk Посмотреть сообщение
    то есть если температура меньше 42 градусов, то ПЛК/модуль этого не увидят?
    Нет. он застынет на 42 градусах.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dkkwrk Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, можно ли к модулям ОВЕН серии ПЛК 210 подключить датчики NTC 10кОм?
    Допустим подключаю датчик к модулю, а в ПЛК пишу код преобразования сигнала сопротивления в температуру, согласно таблицы по датчику
    Недавно разбирался с таким вопросом
    Решил, что надо делать через нормирующий преобразователь:
    https://www.reallab.ru/catalog/nt/nt-2p-2ao/
    https://www.reallab.ru/catalog/nt/nt-1p-2ao/
    https://www.reallab.ru/catalog/nt/nt-1p-1ao/

    10кОм ---> 4-20мА, а затем уже в контроллер любым удобным способом

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dkkwrk Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, можно ли к модулям ОВЕН серии ПЛК 210 подключить датчики NTC 10кОм?
    Допустим подключаю датчик к модулю, а в ПЛК пишу код преобразования сигнала сопротивления в температуру, согласно таблицы по датчику
    Если изначально речь шла про потенциометр, то:
    Вариант №2: чуть более радикальный, но более дешёвый
    Использовать задатчик тока 4-20 в виде такой же крутилки как потенциометр: https://www.chipdip.ru/product0/8007832740
    Если изначально планировалось потенциометром управлять частотником, то и 4-20 в любой уважающий себя частотник завести всегда можно

    Ну а 4-20мА, по старой схеме, завести уже в контроллер любым удобным способом
    Последний раз редактировалось aaaSashaMGGU; 07.03.2025 в 12:29.

  7. #7

    По умолчанию

    aaaSashaMGGU Благодарю за подсказку!

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.02.2022, 12:11
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 13:09
  3. Аналоговые модули ввода
    от Илья Андреевич в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 18:20
  4. ПЛК63 плывут аналоговые датчики
    от mayak в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 10:45
  5. Датчики ВБ2 +СИ8 и датчики ВБ2 в цепях управления
    от ООО Премиум в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 05:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •