Показано с 1 по 6 из 6

Тема: таймер КАК НА МИКРОВОЛНОВКЕ

  1. #1

    По умолчанию таймер КАК НА МИКРОВОЛНОВКЕ

    Здравствуйте!

    Имеется ПР200-24.3.1

    Надо реализовать на экране таймер обратного счёта КАК НА МИКРОВОЛНОВКЕ.

    Есть целочисленная переменная АА, по умолчанию равна 30 секунд. DI-1 - кнопка СТАРТ, DI-2 - кнопка СТОП.

    По нажатию кнопки DI-1 на экране появляется число 30 и автоматически начинается обратный отсчёт, при этом на DO-1 появляется логическая единица.
    Если во время отсчёта ещё раз нажать кнопку DI-1 , то АА=АА+30
    Когда таймер достигает нуля - на выходе DO-1 сигнал пропадает.
    Если нажимаем кнопку DI-2 таймер останавливается и на выходе DO-1 сигнал пропадает, при повторном нажатии DI-2 счётчик сбрасывается.

    Выводить на экран умею.
    Помогите, пожалуйста, реализовать таймер обратного отсчёта.
    Может есть уже готовый макрос?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nokia3310i Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Имеется ПР200-24.3.1

    Надо реализовать на экране таймер обратного счёта КАК НА МИКРОВОЛНОВКЕ.

    Есть целочисленная переменная АА, по умолчанию равна 30 секунд. DI-1 - кнопка СТАРТ, DI-2 - кнопка СТОП.

    По нажатию кнопки DI-1 на экране появляется число 30 и автоматически начинается обратный отсчёт, при этом на DO-1 появляется логическая единица.
    Если во время отсчёта ещё раз нажать кнопку DI-1 , то АА=АА+30
    Когда таймер достигает нуля - на выходе DO-1 сигнал пропадает.
    Если нажимаем кнопку DI-2 таймер останавливается и на выходе DO-1 сигнал пропадает, при повторном нажатии DI-2 счётчик сбрасывается.

    Выводить на экран умею.
    Помогите, пожалуйста, реализовать таймер обратного отсчёта.
    Может есть уже готовый макрос?
    Может это подойдёт: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33720&page=17
    Даже паузу в отсчёте можно сделать с выключением ПР!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    СПАСИБО
    Похоже на искомое.
    Всё-таки хочу понять как сделать АА=АА+30 по нажатии кнопки DI-1

  4. #4

    По умолчанию

    Можно так:
    Owen.jpg

  5. #5

    По умолчанию

    Понятно.
    Благодарю.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nokia3310i Посмотреть сообщение
    Помогите, пожалуйста, реализовать таймер обратного отсчёта.
    Может есть уже готовый макрос?
    Вот пара вариантов на ST, на IF и на CASE 1 Таймер.jpg
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.02.2025 в 00:05.

Похожие темы

  1. ПР-200 Таймер
    от Serg290 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 236
    Последнее сообщение: 12.02.2023, 09:54
  2. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  3. Таймер TON
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 18:59
  4. Таймер TOF
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:36
  5. Таймер(ы)
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:39

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •