День добрый. Возник такой вопрос: какое максимально максимальное количество модулей можно подключить к одному ПЛК210-13?
День добрый. Возник такой вопрос: какое максимально максимальное количество модулей можно подключить к одному ПЛК210-13?
встречный вопрос - какой интерфейс? количество интерфейсов?
если кратко - дофига, потом будет влиять на время исполнения программы в целом.
photo_2025-01-31_10-58-48.jpg photo_2025-01-31_10-58-59.jpg
Вот столько работает нормально
обмен по ethernet, предполагаемое количество модулей от 40 до 50. как раз и интересует вопрос того, как количество модулей влияет на время исполнения программы (например на сколько добавления одного десятка модулей изменяет время исполнения)
В этом и следующем за ним посте есть информация по вашему вопросу:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post305904
Тест проводился на СПК1хх [М01], но информация справедлива и для ПЛК210-0x и ПЛК200.
На ПЛК210-1x и СПК210 - ситуация будет лучше, так как число ядер CPU увеличилось до 4 и выросла их частота.
См. также:
https://owen.ru/poleznye_materialy/s...i_plk210_1x_0x
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 03.02.2025 в 09:11.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Последний раз редактировалось kondor3000; 03.02.2025 в 10:03.
Спасибо за информацию