    По умолчанию Максимально возможное количество подключаемых модулей

    День добрый. Возник такой вопрос: какое максимально максимальное количество модулей можно подключить к одному ПЛК210-13?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,060

    По умолчанию

    встречный вопрос - какой интерфейс? количество интерфейсов?
    если кратко - дофига, потом будет влиять на время исполнения программы в целом.

  3. #3

  4. #4

    По умолчанию

    обмен по ethernet, предполагаемое количество модулей от 40 до 50. как раз и интересует вопрос того, как количество модулей влияет на время исполнения программы (например на сколько добавления одного десятка модулей изменяет время исполнения)

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,642

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitry Dedkov Посмотреть сообщение
    обмен по ethernet, предполагаемое количество модулей от 40 до 50. как раз и интересует вопрос того, как количество модулей влияет на время исполнения программы (например на сколько добавления одного десятка модулей изменяет время исполнения)
    В этом и следующем за ним посте есть информация по вашему вопросу:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post305904
    Тест проводился на СПК1хх [М01], но информация справедлива и для ПЛК210-0x и ПЛК200.
    На ПЛК210-1x и СПК210 - ситуация будет лучше, так как число ядер CPU увеличилось до 4 и выросла их частота.
    См. также:
    https://owen.ru/poleznye_materialy/s...i_plk210_1x_0x

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitry Dedkov Посмотреть сообщение
    обмен по ethernet, предполагаемое количество модулей от 40 до 50. как раз и интересует вопрос того, как количество модулей влияет на время исполнения программы (например на сколько добавления одного десятка модулей изменяет время исполнения)
    При таком количестве модулей лучше не использовать шаблоны, а читать (записывать) только нужные регистры и желательно группой, массивом регистров (если адреса подряд). Так можно сократить время опроса в несколько раз.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.02.2025 в 10:03.

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо за информацию

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.05.2024, 10:42
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.12.2023, 16:00
  3. Количество приборов подключаемых к OwenCloud
    от tip100 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.06.2023, 13:14
  4. RS232 - максимально возможная длина линии
    от skodafelicia в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 15:24
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 11:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •